账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 34477|回复: 157

贺老《接地故障回路阻抗计算的若干问题》之硬伤

  [复制链接]
     
发表于 2014-10-14 07:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 北方郎 于 2014-10-14 07:21 编辑

1 P3 "Ia取决于回路的负荷“显然不对,只是微断用In倍数来标定而已。
2 P4 依据GB10963.1-2005 5.3.5 C 型微断脱扣范围为Ia>5In~10In(含5In),也就是说小于5In不得动作,等于5In必须动作。文中所说”断路器制造企业工作的专家“是谁,应该站出来说说这个问题。
3 P5 作为GB14048规定的框架、塑壳式断路器,考虑脱扣准确度±20%及短路时保护电器安装处电压骤降,所以考虑1.3的可靠系数。咋能说”我们应该选择120%“。施耐德、ABB推荐1/0.8=1.25作为综合可靠系数。
4 IEC TC64 60364-6:2006 对应GB/T16895.23-2012,早已引入我国。某些同行掩耳盗铃,对GB50303奉为圭臬,对GB16895系列规范置若罔闻。回路保护电器动作可靠性验收是极为重要的内容。详见该规范或《建筑物电器装置600问》第23章。希望GB50303-201X能大量吸收 IEC60364-6内容,善莫大焉。
QQ截图20141014071910.png
发表于 2014-10-14 08:56:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-10-14 11:18:42 | 显示全部楼层
赞同北方狼的第1个意见。结合文章内容,显然那是个笔误。

北方狼的第2个意见,是不是看差了?
“也就是说小于5In不得动作,等于5In必须动作。”这句在贺文中没有出现,文章中,也没有这个意思吧。
发表于 2014-10-22 15:28:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-22 15:41:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-22 15:43:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-22 15:50:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-22 16:01:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2014-10-22 16:19:35 | 显示全部楼层
学习了,特想跟诚大师学习下曲线问题。
形象、直观、好理解
     
发表于 2014-10-22 16:21:15 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-10-22 15:50
对于C型断路器:从冷态开始,对断路器的各级通以5In的电流,断开时间应大于0.1s

文章怎么可以说:应该不 ...

对于C型断路器:从冷态开始,对断路器的各级通以5In的电流,断开时间应大于0.1s——
哪来的?

10#楼?
如何对应?
     
发表于 2014-10-22 16:24:34 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-10-22 16:01
1 配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路, 不宜大于5 s;
此时Ia=2.2倍整定。如果整定是16A ...

不考虑离散性问题了吗?

点评

老诚版主批评别人的同时,也要反思自己的技术观点是否正确。  发表于 2014-10-22 16:30
发表于 2014-10-22 16:37:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-10-22 16:44:00 | 显示全部楼层
此时Ia=2.2倍整定。如果整定是16A时——

Ia=2.2倍整定——这是什么意思?
如果整定是16A时——这又是什么东东?
     
发表于 2014-10-22 16:50:14 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-10-22 16:21
对于C型断路器:从冷态开始,对断路器的各级(极)通以5In的电流,断开时间应大于0.1s——
哪来的?

...

老诚先解决13#楼的问题,再接着讨论14#的问题。

如何?老诚!
     
发表于 2014-10-22 17:11:46 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-10-22 16:01
1 配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路, 不宜大于5 s;
此时Ia=2.2倍整定。如果整定是16A ...


老诚版主详细解释一下你10楼的分析,被你搞晕乎了,没看懂你的分析!
对照你10楼发的C型动作曲线,仔细讲讲!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则