[求助] 柴油机组、300kW以下自带储油箱,是否还要设置储油间?

[复制链接]
     
发表于 2014-9-28 15:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2014033157000636.jpg
油箱就在机组底座。容积大概估算一下,够3小时、5小时的油量。

是否还必须设置储油间、油箱间?
     
发表于 2014-9-28 15:36:41 | 显示全部楼层
自带油箱8h即可。
室内油箱不超过1方。
耗油量200g/kw*h
     
发表于 2014-9-28 17:26:55 | 显示全部楼层
自带油箱不超过8个小时吧
一般3个小时够了..
我做了小的柴油发电机..自带油箱.没设专门的储油间.
发表于 2014-9-29 08:59:54 | 显示全部楼层
规范上规定必须要设呀
发表于 2014-9-30 11:44:31 | 显示全部楼层
满足8小时用油量,可不再设储油箱。室内储油不得超过1立方米的储油量。
发表于 2014-9-30 11:44:32 | 显示全部楼层
满足8小时用油量,可不再设储油箱。室内储油不得超过1立方米的储油量。
     
发表于 2014-9-30 15:27:00 | 显示全部楼层
of course no
发表于 2014-9-30 21:43:09 | 显示全部楼层
仙人掌 发表于 2014-9-30 11:44
满足8小时用油量,可不再设储油箱。室内储油不得超过1立方米的储油量。

请问 满足8小时的依据是什么呢?
发表于 2014-10-3 09:16:52 | 显示全部楼层
《高层民用建筑设计防火规范》4.1.3条
     
发表于 2014-10-8 09:13:20 | 显示全部楼层
500kw以下都不需要设储油间,自带油箱满足要求
     
发表于 2014-10-8 09:39:05 | 显示全部楼层
低规 5.4.3也有,还是黑体字..
感觉根本没有必要啊..小的柴油发电机也做储油间...
发表于 2014-10-9 09:03:22 | 显示全部楼层
民规6.1.11.2,审图提你都受不了
     
 楼主| 发表于 2014-10-9 11:34:10 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2014-10-8 09:39
低规 5.4.3也有,还是黑体字..
感觉根本没有必要啊..小的柴油发电机也做储油间...

是无法承受之痛,所以我后来还是设置了,虽然是工业建筑。
并且还设了独立的火灾报警。
     
发表于 2014-10-9 13:42:10 | 显示全部楼层
人家都一体化设备了。难道还非得把油箱拆开了才行吗?

不科学啊
发表于 2014-10-28 14:36:10 | 显示全部楼层
底座带油箱发电机还必须配日用油箱。日用油箱其他功能不说,还有回收油的作用。当发电机运行时,油量是变化的,多余的油要放回日用油箱内(日用油箱与底座油箱间有一套油路控制系统)。