账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2307|回复: 1

[求助] 弱电机房面积

[复制链接]
发表于 2014-9-28 11:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋办公楼,弱电机房面积大概需要多大。有相应规范规定吗?谢谢
发表于 2014-9-28 14:48:35 | 显示全部楼层
21.5.2 设备间内应有足够的设备安装空间,其使用面积不应小于10m2,设备间的宽度不宜小于2.5m。设备间的面积宜符合下
列规定:
1 当系统信息点少于6000个(语音、数据点各一半)时为10m2;
2 当系统信息点大于6000个时,应根据工程的具体情况每增加1000个信息点,宜增加2m2;
3 上列两款中设备间面积均不包括程控用户交换机、计算机网络等设备所需的面积。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则