账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13468|回复: 13

[问题探讨] 安防电源火灾时要消防切非断开吗?

[复制链接]
     
发表于 2014-9-26 12:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 tsml 于 2014-9-26 20:49 编辑

      摄像头、可视对讲、门禁等安防设备一般都是UPS供电,在消防火灾时需要把UPS出线之后的断路器(注意不是UPS之前的)切非断开吗?规范是要求火灾时切除所有的非消防设备,但实际项目中我从没看见这样做的。
      另外我所说的情况是安防与消防配电箱分开。
发表于 2014-9-26 14:48:40 | 显示全部楼层
肯定不切啊
首先,消防安保中心里,消防电源和安防电源究竟分不分开,还是未知。没有规范明确说明一定要分开
其次,新火规里,都有说了在消防情况下,指挥人员要通过安防系统来协调,合理疏散人员。这也属于消防使用
     
发表于 2014-9-26 14:53:43 | 显示全部楼层
消防局认为消防电源和安防电源合用没什么大问题,孙总也认为合用是可行的,但无奈人家丁总不认。
发表于 2014-9-26 15:00:40 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-9-26 14:53
消防局认为消防电源和安防电源合用没什么大问题,孙总也认为合用是可行的,但无奈人家丁总不认。

其实我也觉得分开好..
做弱电设计的时候,不想掺合消防那边的事

做弱电机房设计要出配电箱系统图的。只有弱电的就好办,加消防都不知道怎么出了{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2014-9-26 20:43:03 | 显示全部楼层
我问的不是消防和安防配电箱合用的问题,而是问两者分开的情况下消防时切不切安防,且不是切UPS之前,而是之后的配电箱。
     
发表于 2014-9-26 22:09:44 | 显示全部楼层
楼主很清楚“规范是要求火灾时切除所有的非消防设备”
那么问题就聚焦于这”安防电源“是否属于消防设备电源了,
至于在”实际项目是否看见过这样做”似乎与论题没有什么关系
      
     
 楼主| 发表于 2014-9-26 23:39:20 | 显示全部楼层
版主也说得对,安防系统算不算消防,分析如下(以下“新规”表示火灾自动报警规范2013):
1、门禁:算是消防系统,保证开门疏散。
2、可视对讲一般接有燃气报警,新规里要求了燃气报警,那可视对讲勉强也算得上。
3、视频监控:新规4.10.2 消防联动控制器应具有自动打开涉及疏散的电动栅杆等的功能,宜开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场。
4、停车场管理系统:新规4.10.3 消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院电动大门的功能,并应具有打开停车场出人口挡杆的功能。
5、新规4.10.1(2) 火灾时不应立即切掉的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和I~III 类汽车库作为车辆疏散fJ 的提升机。宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。

第5条和前4条有充突,谁能解释一下。
     
发表于 2014-9-27 08:19:18 | 显示全部楼层
丁主编的意思应该是:
1、火灾时先不“切非”(指正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和I~III 类汽车库作为车辆疏散口的提升机这部分供电电源);
2、宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作(实际上不太可能做到“在自动喷淋系统、消火栓系统动作”,但几乎同时动作则不难做到)“切非”(同上);
     
发表于 2014-9-27 08:20:45 | 显示全部楼层
第5条和前4条不冲突的——失电后“解禁”。
     
发表于 2014-9-27 09:15:27 | 显示全部楼层
规范的条文说明里也承认切非是一笔糊涂账,那么就请审图人员不要拿有争议的论据来审切非问题。
     
 楼主| 发表于 2014-9-28 15:35:59 | 显示全部楼层
门禁系统我觉得在自动喷淋系统、消火栓系统动作时也是不应切的,除开消防通道,各类房间门禁一般都是断电关门,且一般门禁不会设钥匙还能从外部机械打开,则断电后门禁无任何从外部打开的方式,如有重要物品或幼童在室内则无法解救。

规范这一条说明得还是不够具体。
     
发表于 2014-9-29 14:57:00 | 显示全部楼层
安防配电应和消防分开。
安防用电应该带分励,可以被联动切断;但是消防时不一定非要切断,可以根据需要切断。
     
发表于 2014-10-2 11:07:23 | 显示全部楼层
tsml 发表于 2014-9-28 15:35
门禁系统我觉得在自动喷淋系统、消火栓系统动作时也是不应切的,除开消防通道,各类房间门禁一般都是断电关 ...

现在疏散门的门禁不是都要求断电能从内部开启吗?
     
发表于 2014-10-9 14:23:15 | 显示全部楼层
审图要求分开,一个消防控制室设置2个双电源箱,我只能说,很霸气
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则