[求助] 关于消防设计中各种控制线线芯数量的疑惑

[复制链接]
发表于 2014-9-22 22:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
由电力院转建筑院已2个月,其中消防这块一直比较头大,一直在慢慢研究规范与图集,但是规范和图集中针对消防布线只有原则性的规定,并无具体分析与讲解,所以在此求教,各类控制线的根数是如何确定的,以及各类线的线径是如何校验得来的?
发表于 2014-9-23 09:23:03 | 显示全部楼层
根数看二次原理图,线径是规范里边有述说

电力院的牛人也要转建筑..来抢俺们饭吃了
电力院不是很赚钱么,广东这边的省电力院可是非常牛逼啊
发表于 2014-9-23 09:29:36 | 显示全部楼层
电力工程电缆设计规范  3.6.10 强电控制回路导体截面不应小于1.5mm2,弱电控制回路不应小于0.5mm2。
     
发表于 2014-9-23 09:50:50 | 显示全部楼层
要看厂家样本资料的。比如北大青鸟的,有2种不同的模块,当选用一种模块时是5芯线,当选用另一种模块时是2芯线
 楼主| 发表于 2014-9-23 20:51:50 | 显示全部楼层
benbb_83 发表于 2014-9-23 09:23
根数看二次原理图,线径是规范里边有述说

电力院的牛人也要转建筑..来抢俺们饭吃了

首先是电力院的不假,但是不牛;再者一样混饭吃,绝对不存在抢饭碗的意图;第三,钱是挣不完的,家更重要。
 楼主| 发表于 2014-9-23 21:30:27 | 显示全部楼层
benbb_83 发表于 2014-9-23 09:23
根数看二次原理图,线径是规范里边有述说

电力院的牛人也要转建筑..来抢俺们饭吃了

二次原理图看不明白,特别是端子接线那,有什么好方法吗
发表于 2014-9-24 08:35:07 | 显示全部楼层
大明河畔 发表于 2014-9-23 21:30
二次原理图看不明白,特别是端子接线那,有什么好方法吗

去另外一个帖看,就在首页,说风机控制图集的