账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4548|回复: 2

[求助] 关于消防风机、防火卷帘的联动控制问题?

[复制链接]
     
发表于 2014-8-27 11:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
先看下规范要求:

GB50116-2013规范里要求由消防设备所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮报警信号,作为联动触发信号。

案例: 某大空间厂房,设有消防水炮自动灭火系统及防排烟设施,防火卷帘设施等。

问题:消防水炮自动灭火系统自成系统,可不可以用消防水炮自动灭火系统中的图像型探测器的报警信号做为防排烟风机,防火卷帘的联动触发信号?也就是说,车间内不需要再另设其他类型的火灾探测器?



     
发表于 2014-8-28 11:41:06 | 显示全部楼层
规范没有明确。水炮灭火系统的火灾探测和确认也是通过多种探测器来实现,包括图像型探测器、双波段探测器等,因此我的理解是可以通过水炮灭火系统的两个独立探测器来实现防排烟、防火卷帘的控制。
大家探讨一下
发表于 2014-8-30 11:32:14 | 显示全部楼层
从理论上说燃烧发生初期发生大约几个阶段,无非就是检测光、CO、CO2、有毒、有害物质浓度,物质热的程度,最严重的就是发生爆炸,、包括总线的检测、如烧断就是所谓的隔离自动切换到备用总线,比如KIDDE就是线性检测到热的温度,就是把热电偶、热电阻等类似温度传感器,经过处理、放大、滤波、整形、经过折线处理放大,阴燃阶段就敏感的扑做到信号、在比较各种逻辑条件,其否驱动执行器,比如防火门关的过早人不能逃生,即所谓的最佳条件。,这个在危险区比较有效。并且符合符合、NAF防爆区域等级的标志
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则