[问题探讨] 屋面检修走道的防雷

[复制链接]
     
发表于 2014-8-23 09:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
屋面上经常设各专业站房,屋面上设检修走道,多个业主的维保部门都提出下雨天需要维护人员去站房巡视及检修,问如何保证修保人员不受雷击的伤害?
     
 楼主| 发表于 2014-8-23 09:34:18 | 显示全部楼层
有的业主要求我们设计屋面走道的防雷等电位措施,有的业主要求我们不仅设计走到的防雷等电位措施,还要求设计屋面走道防雷直接击到人的措施。
各位有无碰到类似的情况?如何处理?
     
发表于 2014-8-23 18:11:26 | 显示全部楼层
走道沿线设接闪杆、接闪线。
发表于 2014-8-24 17:37:04 | 显示全部楼层
学习一下。请教前辈一个问题:
JGJ16-2008 第11.3.3条第4点中规定 垂直敷设的金属管道及类似金属物除应满足本规范第11.3.6条的规定外,尚应在顶端和低端与防雷装置连接。
那在一栋50m高的二类高层的电气竖井,电梯井道内各敷设一根-40x5镀锌扁钢通长焊接作为接地干线,其上端要与防雷装置焊接么?若焊接了不会引来雷电流么?
发表于 2014-8-27 14:17:56 | 显示全部楼层
顶一下,怎么都没人来回复呢