账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4528|回复: 4

[问题探讨] 请教各位专家变电所低压主断路器是否要设SPD保护

[复制链接]
发表于 2014-8-23 09:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个变电站中压部分、变压器及低压配电柜均在一个建筑物内。低压主断路器2500A是否要设浪涌保护装置。相应的规范是那条。
     
发表于 2014-8-23 18:13:08 | 显示全部楼层
变压器高低压侧分别设避雷器、浪涌保护器。其他各级配电箱如果没有引出室外的回路可不设浪涌保护器,否则也要设。
     
发表于 2014-8-25 08:12:31 | 显示全部楼层
其他各级配电箱如果没有引出室外的回路可不设浪涌保护器,否则也要设——
违规了哦。
     
发表于 2014-8-25 10:24:51 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-8-25 08:12
其他各级配电箱如果没有引出室外的回路可不设浪涌保护器,否则也要设——
违规了哦。

恩。
以雷规 6.4为准。
 楼主| 发表于 2016-4-2 10:19:58 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠指点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则