账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9449|回复: 15

[问题探讨] 如果像3层总面积2000多点的教学楼,走道照明有木有简便的做法实现二级负荷?

[复制链接]
     
发表于 2014-8-16 09:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果像3层总面积2000多点的教学楼,走道照明有木有简便的做法实现二级负荷?
     
发表于 2014-8-17 23:59:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2014-8-20 12:37 编辑

就把走道照明按三级负荷做。
     
 楼主| 发表于 2014-8-21 14:43:47 | 显示全部楼层
教育建筑电气设计规范 规定教育建筑走廊为二级负荷 审图办的非得要我满足二级负荷 而且这样的应急照明以前用蓄电池的双头灯 现在也不允许了 所以现在迷茫了到底怎么做这个应急
     
发表于 2014-8-22 11:39:54 | 显示全部楼层
自带蓄电池的双头应急灯为什么不允许呢?
发表于 2014-8-22 17:17:00 | 显示全部楼层
同问  蓄电池双头灯为什么不允许呢  这种情况下我就会用双头灯
发表于 2014-8-25 09:06:31 | 显示全部楼层
再引一路低压电源
发表于 2014-8-25 09:24:41 | 显示全部楼层
用EPS电源不行吗?
     
 楼主| 发表于 2015-1-17 16:16:27 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-8-25 09:06
再引一路低压电源

这样的建筑很难在引一路电源的
发表于 2015-1-19 08:38:34 | 显示全部楼层
设置EPS备用电源
     
发表于 2015-1-19 10:23:02 | 显示全部楼层
我做过两个小学教学楼,审图公司是两个审的,都提了走廊照明应为二级负荷,一个经沟通,可以不做,一个审图的死活要做,无语。
     
发表于 2015-1-19 10:24:05 | 显示全部楼层
都是外走廊,采光比较好,而且小学晚上不上课。没必要做二级。初高中应该要做。个人认为。
     
发表于 2015-1-19 15:42:45 | 显示全部楼层
设置EPS比较简单,但是要求电气竖井要有位置。还有一个方法是,在低配或变配电所设置双切,然后放射式或树干式供电走道照明。
发表于 2015-1-19 16:01:00 | 显示全部楼层
楼上的做法图审不认可,虽然理论上满足了二级负荷的要求,但在审单相图时,看不到二级负荷的供电要求
     
发表于 2015-1-20 23:19:42 | 显示全部楼层
学校易出事,设计标准宁可高点。
发表于 2015-1-21 13:55:08 | 显示全部楼层
做两个总箱,两路进线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则