1、取消启泵线,那消火栓内启泵显示(LED灯)还需要存在吗?看图集没表示这块,都取消了。一种说法是现在消火栓按钮主要还是报警作用,按下后不一定启泵,还要与探测器信号组成逻辑与,所以不需要启泵显示。
*消火栓内启泵显示(LED灯)不存在了。
2、报警规范附录A中,水泵风机等电源的工作状态监视,直接监视末端双电源就可以吗?还是需要在电动机控制回路监视呢?
*都可以。
3、防火门监控器已经有样本了吗?监控分机怎么设置合适呢?
*看图籍14X501-1P81
4、部分280度常开防火阀(非风机入口处总管上设置的),暖通说是自行熔断关闭,无联动停机要求,是否监视模块就可以呢?图集上280度全是输入输出模块。
*很多网友都和暖通的意见一致,我认为可以按照暖通的意见办。 |
|