账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16070|回复: 28

[问题探讨] 应急照明AC220V点亮方式

[复制链接]
     
发表于 2014-8-6 10:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hulitao0104 于 2014-8-6 10:32 编辑

这段话的意思是220V只能断电点亮了,那么双电源还有用吗?
QQ图片20140806102050.jpg
QQ图片20140806102924.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2014-8-6 12:28:46 | 显示全部楼层
这种控制方式灯具是自带蓄电池的,照明配电箱进线是单电源的,前端不是双电源的
     
发表于 2014-8-6 12:35:28 | 显示全部楼层
应该是他认为如果应急照明灯具的220V的电源不切掉的话,消防员将有可能死于电击
     
发表于 2014-8-6 16:12:51 | 显示全部楼层
双电源的用处,给蓄电池充电。。
     
发表于 2014-8-6 16:34:56 | 显示全部楼层
方案Ⅲ
集中EPS,其供电电源是AC220/380V,配电箱(柜)内置蓄电池,配电采用AC220V或DC220V(灯具无自带蓄电池),方案Ⅲ还允许使用吗?
发表于 2014-8-6 17:01:09 | 显示全部楼层
焦点貌似是要搞智能疏散指示的节奏,大家有没有注意到到灯具的那根信号线?说不定将来哪本规范就来一个“疏散指示应根据现场火灾情况规划最优逃生路线”的黑体字!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2014-8-6 17:29:19 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2014-8-6 12:35
应该是他认为如果应急照明灯具的220V的电源不切掉的话,消防员将有可能死于电击

这是正解,所以非安全电压的应该切掉
     
发表于 2014-8-6 21:53:34 | 显示全部楼层
warmhaw 发表于 2014-8-6 17:29
这是正解,所以非安全电压的应该切掉

按道理这样。
国内的规范,没有明确规定。
一些地方规范 强制启动,不让切除。。
这块也是很乱啊。
     
 楼主| 发表于 2014-8-7 10:29:00 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-8-6 16:34
方案Ⅲ
集中EPS,其供电电源是AC220/380V,配电箱(柜)内置蓄电池,配电采用AC220V或DC220V(灯具无自带 ...

照这段话的意思,方案3是不能用了,一旦报警外输出220v要切除,集中电源也就没用了
     
 楼主| 发表于 2014-8-7 10:32:59 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-8-6 16:34
方案Ⅲ
集中EPS,其供电电源是AC220/380V,配电箱(柜)内置蓄电池,配电采用AC220V或DC220V(灯具无自带 ...

这就是为什么现在应急灯具不带蓄电池基本上通不过消防审查,人家消防局的意思很明显,一旦消防员进入火灾现场,威胁到消防员的电源统统都要切除,应急照明也不例外。

点评

有蓄电池,是集中布置。  发表于 2014-8-7 11:49
     
发表于 2014-8-7 11:48:29 | 显示全部楼层
据悉轨道交通车站的消防应急(疏散)照明,全部采用集中EPS的220V电源(也就是方案Ⅲ的做法),将来是不是都不可以了?
     
发表于 2014-8-7 14:15:02 | 显示全部楼层
个人意见,采用带蓄电池的双头应急灯+双电源,平时非消防强制点亮采用双控开关点亮普通灯具,火灾时切断电源双头灯自动点亮,双电源主要是给平时停电时蓄电池充电用。
     
发表于 2014-8-7 14:38:55 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2014-8-7 14:15
个人意见,采用带蓄电池的双头应急灯+双电源,平时非消防强制点亮采用双控开关点亮普通灯具,火灾时切断电 ...

关键在于规范应予以明确,仅国标图集示意示意——没有约束力。
     
发表于 2014-8-7 15:36:37 | 显示全部楼层
按规范..蓄电池也算备用电源..有蓄电池一路电源应该也够了..我们平时做的太考究.都作双电源
发表于 2014-8-8 22:13:04 | 显示全部楼层
这下更乱了。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则