账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11576|回复: 15

[求助] 消防负荷可不可以用微断

[复制链接]
     
发表于 2014-8-4 09:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一般小的消防负荷,比如1.5kW的排烟风机等,断路器可以用微断么?
有人根据GB50054-211 6.3.6条,过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应切断线路,可作用于信号。
微断没有单磁的,都有过负载保护,且不可作用于信号,所以不能用微断。
我的意见,微断大一、二级可以避开过负荷保护就行了,置于作用于信号,还有热继呢。。
请大家点意见?那种合理点。
     
 楼主| 发表于 2014-8-4 09:23:44 | 显示全部楼层
好像有本图集里面说过,可以用微断,但是那本图集忘了。
发表于 2014-8-4 10:44:19 | 显示全部楼层
有单磁的微断
     
 楼主| 发表于 2014-8-4 11:29:16 | 显示全部楼层
有的。现在问题是如果一般微断大一二级,可不可以用?
     
发表于 2014-8-4 12:36:29 | 显示全部楼层
应急照明箱有用微断的
     
发表于 2014-8-4 12:44:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:27 编辑

微断能不能用来做电机设备线路的配电呢
发表于 2014-8-4 12:52:20 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2014-8-4 12:44
微断的执行产品标准好像叫《家用及类似场所用断路器》,和塑壳的产品标准都不一样,所以,微断能不能用来做 ...

当然可以。。。
发表于 2014-8-4 12:57:56 | 显示全部楼层
有的。现在问题是如果一般微断大一二级,可不可以用?来自江苏省审图问答的一段,希望对你有帮助:
小型负荷排烟风机、消防稳压泵、潜污泵等上级采用微断开关,无法取消热保护,此时长延时动作脱扣器整定电流应为计算电流的15-2.0倍,同时按此来配备线缆截面。工程建设强制性标准条文《房屋建筑部分》实施导则P261或者,采用施耐德C65H1CB单磁式小型断路器。
发表于 2014-8-4 13:47:46 | 显示全部楼层
应急照明算消防负荷吧,可是末端回路都是用的普通微断啊。
     
 楼主| 发表于 2014-8-4 14:49:45 | 显示全部楼层
酋长毕业了 发表于 2014-8-4 12:57
小型负荷排烟风机、消防稳压泵、潜污泵等上级采用微断开关,无法取消热保护,此时长延时动作脱扣器整定电流 ...

工程建设强制性标准条文《房屋建筑部分》实施导则,有没有电子版。。或者把相关条文,抄上来看下。
谢谢。有个疑问,这条不是强条啊。工程建设强制性标准条文都是强条,有相关的内容么。
发表于 2014-8-4 17:54:57 | 显示全部楼层
wh843995607 发表于 2014-8-4 13:47
应急照明算消防负荷吧,可是末端回路都是用的普通微断啊。

应急照明回路不会过载
     
发表于 2014-8-5 12:17:58 | 显示全部楼层
用不用微断,与是不是消防没关系吧。。

难道要消防专用断路器
     
发表于 2014-8-5 15:09:49 | 显示全部楼层
1.5kW,电流不到3A,你用个16A的微断有啥不行的?过载5倍多
发表于 2014-8-5 19:11:30 | 显示全部楼层
工程建设强制性标准条文《房屋建筑部分》实施导则,有没有电子版。。或者把相关条文,抄上来看下。
谢谢。有个疑问,这条不是强条啊。工程建设强制性标准条文都是强条,有相关的内容么。

江苏省2008年电气专业审查技术问答中提到的,我抄了下来!你有的话可以看看(没有我传给你),在P6左右!
     
发表于 2014-8-5 21:29:21 来自手机 | 显示全部楼层
保护消防设备最好选用消防型cps。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则