账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10597|回复: 16

[规范条文] 普通BV、RVS导线是否满足GB50116-2013第11.2.2条的阻燃要求

[复制链接]
发表于 2014-7-21 16:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50116-2013第11.2.2条,报警总线、消防应急广播和消防专用电话线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆,请问采用普通BV、RVS导线是否满足规范中的阻燃要求?另外采用NH-BV是否满足阻燃要求?
     
发表于 2014-7-21 18:21:06 | 显示全部楼层
看看GB/T 19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》就清楚了
 楼主| 发表于 2014-7-22 09:21:54 | 显示全部楼层
看过了,还是不明白,求明示
     
发表于 2014-7-22 09:29:03 | 显示全部楼层
标准上说明:基材含卤,Z可省略,所以BV就是ZD-BV
 楼主| 发表于 2014-7-22 10:52:36 | 显示全部楼层
也就是说聚氯乙烯绝缘和护套线缆就已经满足规范的阻燃要求了?
发表于 2014-7-22 11:11:58 | 显示全部楼层
上周有个项目因用NH-BV 被审图公司判违反强条{:cry:}
     
发表于 2014-7-22 16:55:19 来自手机 | 显示全部楼层
从逻辑上提这个问题就是错误的。
     
发表于 2014-7-22 18:35:57 来自手机 | 显示全部楼层
建议消防线路用既阻燃又耐火的电线电缆,以归避现行规范中的陷阱
     
发表于 2014-7-22 20:27:00 | 显示全部楼层
新版规范已经明确了。
 楼主| 发表于 2014-7-23 14:41:59 | 显示全部楼层
现在的问题就是普通BV、RVS线是否满足新规范的阻燃要求
     
发表于 2014-7-23 14:54:10 | 显示全部楼层
满足的话,怎么不还叫普通呢?
     
发表于 2014-7-23 15:00:32 | 显示全部楼层
阻燃BV其实是普通BV的升级。主要是护套是阻燃塑料做的,里面还有阻燃成分。在高温下,这种阻燃护套是不会燃烧的,只会融化。因此不会像普通BV那样直接烧起来。安全系数高很多。(来自度娘)
 楼主| 发表于 2014-7-23 15:59:39 | 显示全部楼层
规范只说要用阻燃线缆,并未明确阻燃等级,BV线为阻燃D级,问题由此产生
     
发表于 2014-7-23 16:02:23 | 显示全部楼层
用普通BV、RVS导线是否满足规范中的阻燃要求?
     
发表于 2014-7-23 16:04:11 | 显示全部楼层
用普通BV、RVS导线是否满足规范中的阻燃要求?
当然不满足
另外采用NH-BV是否满足阻燃要求?
不满足,阻燃和耐火是2个概念好吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则