账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13610|回复: 30

[求助] 关于线路长度的问题

  [复制链接]
     
发表于 2014-7-8 17:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2:按灵敏度选择时,截面 S = 70 平方  满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 100.0m
     347.1m = 220V/(1.1420x1.3x125Ax10) > 100.0m


公式算的也不对啊   谁能教教我相保阻抗怎么查,此公式的出处是哪里
     
发表于 2014-7-8 22:14:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-9 16:09 编辑

单相接地故障校验:
70mm2铜导体20℃电阻率为0.268Ω/km,PE若为等截面时,相保电阻率为0.536Ω/km
L=220x0.8/(0.536x1.5x125x10)=0.175km=175m>100m
PE若为半截面时,相保电阻率为0.804Ω/km
L=220x0.8/(0.804x1.5x125x10)=0.116km=116m>100m
D型125A微断100m内用50mm2等截面满足要求。
1.5:考虑短路时导体温升
0.8:考虑保护电器安装位置短路电压降,可靠系数。
     
 楼主| 发表于 2014-7-9 09:13:05 | 显示全部楼层
回复 2# 北方郎


我这个公式是在电缆计算程序的结果里拷贝出来的,想问问你这个相保阻抗怎么查,还望多指教,谢谢了
     
发表于 2014-7-9 09:34:02 | 显示全部楼层
回复 3# 零度左耳

2#不是讲的挺明白吗,查铜导体相应截面电阻率,乘以长度即得到阻抗值
     
 楼主| 发表于 2014-7-9 13:00:10 | 显示全部楼层
回复 4# rainmen_73


    式子中220为什么要乘0.8?
     
发表于 2014-7-9 13:49:43 | 显示全部楼层
综合考虑短路时线路温升,接触电阻等导致的端电压下降
     
发表于 2014-7-9 15:05:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-7-9 15:08 编辑

ABB《低压配电电气设计安装手册》(原书第4版)
近似计算
——因短路电流引起发热,导线电阻比20°C时增大50%(PS:相保电阻系数取1.5);
——由于短路电流,电源电压降低80%(PS:各种因素叠加,包括干线上的电压损失);
——只有在截面积大于95mm2时,才考虑导线电抗。

2# 北方郎 的计算,相保电阻漏乘上1.5系数。
     
发表于 2014-7-9 15:06:17 | 显示全部楼层
相保电阻得按20°C时电阻的1.5倍计入——
见《工业与民用配电设计手册》(第三版)P158表4-25和P162“一、计算条件(4)”的说明。
     
发表于 2014-7-9 15:15:44 | 显示全部楼层
电源电压取0.8Uo的话,不需要按开关瞬动值 X 1.3,1.2就可以了(0.8Uo已经考虑电压这方面的因素了)。
     
发表于 2014-7-9 16:09:46 | 显示全部楼层
回复 9# 尺短寸长

1/0.8=1.25≈1.3
     
发表于 2014-7-9 16:18:24 | 显示全部楼层
回复 10# 北方郎

{:24:}
     
 楼主| 发表于 2014-7-9 16:20:00 | 显示全部楼层
回复 11# 尺短寸长


    谢谢您{:smile:}学习了
     
发表于 2014-7-9 16:20:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-9 16:21 编辑

回复 8# 尺短寸长

VV电缆短路导体允许温度160℃,此时电阻率为20℃时1.5倍。
YJV电缆短路导体允许温度250℃,此时电阻率为20℃时1.8倍。配三以VV为基准,此时满足要求,YJV自然也满足要求。
     
 楼主| 发表于 2014-7-9 16:21:59 | 显示全部楼层
谢谢大家 {:lol:}   看来我摘抄的的公式本身是对的,只是在系统自动带入数值是算的不对.这个结果困扰了我好久。
     
发表于 2014-7-9 16:23:20 | 显示全部楼层
回复 11# 尺短寸长
6.2.4 按照现行国家标准《低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器》GB 14048.2 的规定,断路器的制造误差为±20%,再加上计算误差、电网电压偏差等因素,故规定被保护线路末端的短路电流不应小于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则