账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7911|回复: 5

[求助] 人防或车库消防用电一定要用金属吗?

[复制链接]
     
发表于 2014-7-8 11:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
人民防空工程设计防火规范GB 50098-2009 第8.1.5(强条)规定:“消防用电设备的配电线路在采用暗敷设时,应穿在金属管中。”
汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB-50067-97第9.0.3条规定:“消防用电的配电线路,应穿金属管保护并敷设在不燃烧体结构内。”

请问消防强电线路,火灾自动报警线路,在人防或车库一定要用金属管吗,可以用PVC管吗?
     
发表于 2014-7-8 22:19:36 | 显示全部楼层
见新火规11.2.3 线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm;线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。
     
发表于 2014-7-9 00:53:38 | 显示全部楼层
回复 1# tsml


    人防工程中管线穿越防护结构时应做防护密闭或密闭处理,此处要求要采用壁厚不小于2.5热镀锌钢管。因此人防工程中最好采用钢管配线,否则,管线穿越防护结构时不好处理。
     
发表于 2014-7-9 09:41:49 | 显示全部楼层
前两天施工单位拿来一张施工签证,说是人防质监要求所有人防内暗埋管均采用镀锌钢管。我们就写上意见:设计未找到此规范依据
     
发表于 2014-7-10 00:34:40 | 显示全部楼层
只是要求管线穿越防护结构做密闭或防护密闭处理的钢管必须采用壁厚不小于2.5的热镀锌钢管。
     
发表于 2014-8-24 09:07:33 | 显示全部楼层
楼主自己所列的规范条文已经很清楚了,还纠结什么呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则