账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7091|回复: 13

[问题探讨] 超高层办公综合体项目的负荷指标

  [复制链接]
     
发表于 2014-7-8 09:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近再做一个办公综合体的超高层项目,关于负荷指标的问题一直与投资方争论不休 我想求教一下各位同仁 你们做的类似项目是如何选定的 谢谢
     
 楼主| 发表于 2014-7-8 09:17:48 | 显示全部楼层
项目处于初设阶段,争论的焦点是办公与商业的负荷指标的确定。根据电气技术措施,办公为30~70,一般商业40~80,大中型为60~120,本项目拟按办公70,商业120取值,但投资方的机电顾问说小了,我也拿不定主意,想征求一下各位同仁意见,谢谢
     
发表于 2014-7-8 09:26:00 | 显示全部楼层
作为初设阶段估算,办公按70w/平米,商业按120w/平米取值应该是合适的
既然投资方嫌小,那么放大就是了
     
发表于 2014-7-8 09:55:40 | 显示全部楼层
最好能有大量调查统计运营中的项目的实测数据
     
发表于 2014-7-8 10:01:03 | 显示全部楼层


关键是搞清楚这个所谓的“负荷指标”说的是装机负荷还是计算负荷
一些机电顾问、业主、入驻商家或设备商概念里的负荷指标是装机负荷,跟专业概念里的负荷指标是两个概念

如果搞不清楚计算负荷的概念,直接就没得谈了。。。
     
发表于 2014-7-8 11:02:39 | 显示全部楼层
看过几个超过层的指标。楼主的指标好像确实小了。。
发表于 2014-7-8 11:17:42 | 显示全部楼层
中钢国际广场 单位容量101.7VA/m2,天津塔 单位容量122VA/m2,上海金茂 单位容量137.9VA/m2,深圳平安中心 单位容量120.7VA/m2 上海环球 单位容量98.27VA/m2 广州珠江新城 单位容量133.3VA/m2 。数据来自网上。
     
发表于 2014-7-8 17:06:19 | 显示全部楼层
一般在90-140VA/m2
     
发表于 2014-7-9 17:03:29 | 显示全部楼层
我这边餐饮已经要到600W/平方了  没处讲理啊
     
发表于 2014-7-9 17:31:25 | 显示全部楼层
回复 9# xiaouqi

按厨房面积吧
     
发表于 2014-7-10 10:26:11 | 显示全部楼层
装机容量这么大,可能实际运行负荷率低,,
     
 楼主| 发表于 2014-7-11 11:02:38 | 显示全部楼层
回复 9# xiaouqi


    你说的应该是指厨房净面积指标,西餐厅可达1000W/平米
     
发表于 2014-7-11 14:33:20 | 显示全部楼层
现在都做的蛮大的,安装容量而已,最后玩的都是系数,摊的越广带的越多,系数越低,一般按办公按100办公空调搞搞差不多60,商业120,超市150,带餐饮的搞250,按设计任务书有时候搞的比这个大很多。
     
发表于 2014-7-11 14:38:50 | 显示全部楼层
具体施工图呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则