账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12196|回复: 15

审图意见

[复制链接]
发表于 2014-7-5 11:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一类高层的综合体,按照新火规加了消防电源监控装置。审图提出
“加压 排烟风机 消防电梯 防火卷帘 消防泵 喷淋泵等消防用电设备
的配电设备,电源进线设HS-V730U的规范条文请列出,HS-V730U
是什么设备?” 打电话沟通说新火规消控室内设备要求,审图说
非强条要求,非要设计人去掉。大家意见?
发表于 2014-7-6 22:53:01 | 显示全部楼层
这个审图吃饱了撑的,火规明确要求提供消防电源检测信号,强条没规定很多事情,难道都去掉?
     
发表于 2014-7-7 08:28:52 | 显示全部楼层
这个审图,闲得慌。

顺便请教个问题:
根据新《火规》3.4.2条看附录A,显示消防设施“电源(的)工作状态”的有:
消火栓系统;
自动喷水灭火系统、水喷雾(细水雾)灭火系统(泵供水方式);
泡沫灭火系统;
防烟排烟系统。

是不是?
若不是,为何设施名称一栏“气体灭火系统、细水雾灭火系统(压力容器供水方式)”、“干粉灭火系统”、“防火门及卷帘系统”、“消防电梯”、“消防应急照明和疏散指示系统”中的“内容”,少了“电源(的)工作状态”?
 楼主| 发表于 2014-7-7 09:56:29 | 显示全部楼层
这位审图的老工程师早已退休,他的意识里就是节约,所以。。。
 楼主| 发表于 2014-7-7 10:08:32 | 显示全部楼层
其实奇葩的事情不少,在这个工程里,我把客梯做成了双电源末端切换,他提出“据JGJ16-2008第9.4.1.1 规定,进线不需要设双电源自动切换装置”理由”地下一层的变电所电源已满足一级负荷的供电要求“
发表于 2014-7-8 08:14:24 | 显示全部楼层
推断此审图人应该是老X吧?
     
发表于 2014-7-8 15:50:43 | 显示全部楼层
我都加上了的,审图的也没提
     
发表于 2014-7-10 22:49:17 | 显示全部楼层
火灾报警规范哪说了,要求加消防电源监控装置?消防控制室那本规范只说监控装置怎么运行,没规定说消防设备就必须装电源监控装置。如同防火规范解决什么地方设置火灾报警,火规解决怎么做的问题!
     
发表于 2014-7-10 22:52:18 | 显示全部楼层
除非项目是很高端,建设单位也愿意,就可以加!说加的才是傻X。如果我是建设单位,让你几爷子拿规范依据,估计会让你们很难受
     
发表于 2014-7-10 22:55:09 | 显示全部楼层
不过审图的这位也闲得蛋疼,别人要做这个系统就做,你没必要让别人取消
     
发表于 2014-7-21 22:48:34 | 显示全部楼层
hbjiayilsl 发表于 2014-7-7 10:08
其实奇葩的事情不少,在这个工程里,我把客梯做成了双电源末端切换,他提出“据JGJ16-2008第9.4.1.1 规定, ...

他提的是正确的,我认为你是个学徒的,应该好好学习一下设计规范。
     
发表于 2014-7-22 17:39:53 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-7-7 08:28
这个审图,闲得慌。

顺便请教个问题:

这样理解的话,凡是有消防控制室的项目,消防设备电源工作状态均要上“消防设备电源监控系统”了?,附录表最后一栏,“消防电源”一项,列举了消防设备的电源状态及欠压报警信息均应显示在消防控制室的“图形装置”,此 消防设备电源监控系统是否可与“电气火灾漏电系统”集成在一起呢?或者火灾自动报警控制器本就有显示其消防电源工作状态之功能?如果有,是具体通过什么来实现的呢?
     
发表于 2014-7-23 18:49:01 | 显示全部楼层
gaohu67 发表于 2014-7-21 22:48
他提的是正确的,我认为你是个学徒的,应该好好学习一下设计规范。

我不认为他是学徒。这种做法也不算错。
     
发表于 2014-7-24 10:17:39 | 显示全部楼层
     这个审图公司的确实未摆正自己位置,呵呵。
规范里未规定“不应”、“不得”、“严禁”,以及其他强条,审图公司是不应该提意见的
     
发表于 2014-7-24 10:25:34 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-7-7 08:28
这个审图,闲得慌。

顺便请教个问题:

附录A确实有模糊的地方,令人不解。前面有的消防设备明确提出监视电源的工作状态,有的根本没有提。但最后一行又要求监视“系统内各消防设备的供电电源和备用电源工作状态和欠压报警信息”。编制人员很不负责。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则