账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11591|回复: 7

[求助] 各位前辈,甲类仓库有必要设置消防应急广播吗?

[复制链接]
发表于 2014-7-4 09:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾规6.6,没任何文字可以让我有设置的必要。
仓库隔间大小,一般8m*16m。
发表于 2014-7-4 10:08:21 | 显示全部楼层
规范没有明确规定的事,由你来掌握尺度
 楼主| 发表于 2014-7-4 10:54:01 | 显示全部楼层
     
发表于 2014-7-4 10:59:47 | 显示全部楼层
回复 1# h7758991n

广播是给人听的,仓库平时无人,不设。
     
发表于 2014-7-4 14:03:15 | 显示全部楼层
不能换个角度理解?
     
发表于 2014-7-4 14:54:40 | 显示全部楼层
现在的电气设计人员,已无掌握尺度和换角度理解问题的权利了。

一个工厂,多幢建筑工程(厂房、仓库),设置了火灾自动报警系统设计(集中报警系统),但由于各建筑物情况各有不同,本应该根据不同的情况区别对待。

一个几十平方米的甲类仓库,报警设置声光警报器即可,本无需设置消防应急广播。但审图给意见了:集中报警系统,声光警报器和消防应急广播均应设置。

玩完!
     
发表于 2014-7-4 15:37:22 | 显示全部楼层
回复 6# 尺短寸长

部分审图人员是否拿本强条汇编对着审哇
     
发表于 2014-7-4 16:49:29 | 显示全部楼层
回复 7# 北方郎

那是“必须”的,审图必杀技。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则