账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14628|回复: 11

[求助] 柴油发电机能否和消防泵在一个房间内?

[复制链接]
     
发表于 2014-6-30 21:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位,有一工程,要建柴油发电机房和消防泵房,因条件所限,只有6X6米的室外地下面可用,甲方打算将柴油发电机房和消防泵房设于地下一层,柴油发电机200KW,查资料,柴油发电机房需要6X4米的地方,消防泵房还需要一定的地方,分开建地方肯定不够用,请问,1,柴油发电机能否和消防泵在一个房间内?2,如果可以,甲方还打算在地下消防泵的上方建一隔层,将配电装置安在上面,占地不占天,不知这个想法可行不?
     
发表于 2014-6-30 21:37:02 | 显示全部楼层
大哥,甲方够狠哈。
地下室层高多少?
消防泵房要和油机室用防火墙分开哈,还要设储油间。消防泵房和配电室净高至少要3m。
发表于 2014-6-30 21:56:57 | 显示全部楼层
油机和消防泵想设成一个分区?
     
发表于 2014-6-30 23:54:41 | 显示全部楼层
消防水泵房挨着消防水池么?
柴油发电机也挨着消防水池?
有问题的吧。。。
     
 楼主| 发表于 2014-7-1 07:06:36 | 显示全部楼层
回北方郎,地下室可以深挖,消防泵房要和油机室用防火墙分开有规范要求吗?200KW柴油发电机,如果应急时间为3~6小时,可以不用储油间吧?消防水泵房挨着消防水池,柴油发电机挨着消防水泵房。
     
 楼主| 发表于 2014-7-1 07:09:37 | 显示全部楼层
如果这样做不合规范要求,能否拿出具体条文说服甲方?
     
发表于 2014-7-1 08:33:09 | 显示全部楼层
我做过一个水泵房,地上一层放发电机,发电机容量不大,地下一层放水泵,充分利用空间,
     
发表于 2014-7-1 10:09:38 | 显示全部楼层
回复 5# 890214

一般来说油机房要求通风、干燥,防火要求也比较高,故要单设,不能与其他设备用房合建。底座油箱容量不得超过1000L。自己算算看。

另外,我们常用消防电泵和柴拖泵互为备用,而柴拖泵本身自带底座油箱。
     
发表于 2014-7-1 10:11:29 | 显示全部楼层
回复 7# z405664385

大哥,厉害哇。
     
发表于 2014-7-2 14:24:54 | 显示全部楼层
高规4.1.3.2条有要求。虽然这不是高层建筑,对发电机的处理方法应该是一样的,建规中也没有说过发电机的设置要求。如果要设置发电机时也只能按高规的要求做,尤其在地下。
     
发表于 2014-7-2 14:51:23 | 显示全部楼层
建规5.4.3条2款也有这些内容,都是强条。
发表于 2015-7-26 10:13:40 | 显示全部楼层
如果这样做不合规范要求。
查《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第5.4.13,油机发电机房应采用不低于2.00h的防火隔墙和和1.50h的不燃烧
楼板与其他部分分隔分,门应应采用甲级防火门。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则