账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5182|回复: 6

[问题探讨] 应急照明采用哪种形式好??困惑求解!!

[复制链接]
     
发表于 2014-6-30 15:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个五层的宿舍楼,单层面积一千五百平。一层有消控室,还有配电间所以上了个EPS。以前做走廊的应急照明采用平时不亮的安装蓄电池的那种和普通照明分开两路,都普通配电箱供电。。但是现在有EPS了,是把走廊灯都采用应急形式,多一根控制线(就是关灯的时候开关搭在控制线上);还是还像平时那样分两个回路?还是这两种做法都可以。。。。我偏向第一种方式,作图简单,同样的控制难度,缺点是多几盏应急灯,但是也少个回路啊。。。本人新手,说的不清楚见笑了

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2014-6-30 15:34:49 | 显示全部楼层
你想用集中电源非集中控制型消防应急灯具?
     
 楼主| 发表于 2014-6-30 15:44:04 | 显示全部楼层
回复 2# 闻见知行


    我想把普通灯也做成应急灯,对,就是你说的非集中控制,这种做法现实可以实现么?
发表于 2014-6-30 15:51:41 | 显示全部楼层
别折腾了,严格起来说,普通灯根本不可能当成应急疏散灯具,你用个普通的吸顶灯,那个灯罩能满足耐火要求吗?
     
 楼主| 发表于 2014-6-30 16:05:27 | 显示全部楼层
回复 4# csghy_cxy


    。。不是我折腾,我是不知道用哪种合理额。 肯定要提升等级啊,用耐火灯罩。。
     
发表于 2016-7-31 11:35:34 | 显示全部楼层
我们公司有集中电源非集中控制型灯具,多一跟应急电源线LE,灯具可由这个LE进入消防强起状态。以后有需要可联系我们。
     
发表于 2016-8-8 14:10:49 | 显示全部楼层
现在用普通灯,或者说普通灯带个不燃灯罩,似乎不能满足消防要求了,消防产品必须满足cccf认证才行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则