账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5052|回复: 4

[问题探讨] 对新《火灾自动报警设计系统》 “先进性” 质疑之一

[复制链接]
发表于 2014-6-26 09:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范第4.9.2条规定:“当确认火灾后,由火灾的报警区域开始,顺序启动全楼通道的消防应急照明和疏散指示系统”

质疑:全楼的消防应急照明和疏散指示系统 为何要求顺序启动,什么顺序?
      全楼的消防应急照明和疏散指示系统,确认火灾后,立即启动全楼的消防应急照明和疏散指示系统不是更好吗?
“顺序启动”人为的延时全楼一些区域消防应急照明启动,只有坏处,没有一点好处。
     
发表于 2014-6-26 09:21:55 | 显示全部楼层
质疑之二

确认火灾——
启动声光警报和消防应急广播的触发信号,由什么组成?
     
发表于 2014-6-26 09:32:00 | 显示全部楼层
似乎确认火灾(启动声光警报应该在确认火灾之后吧?)是探测器报警信号之间“与”逻辑或
探测器报警信号和手动报警按钮“与”逻辑或
探测器报警信号(或手动报警按钮)和水流指示器、(湿式报警阀)压力开关、水流开关。。。“与”逻辑

又似乎不是——
见4.4.2条2款,这个是特例?{:dizzy:}
     
发表于 2014-6-27 10:11:42 | 显示全部楼层
距离火灾楼层远的楼层 又没有停电,为啥启动应急照明?
如果按照以前切除电源,启动应急照明。一个楼一层火灾,其他层也全部切除电源。启动应急照明。这不是人为制造混乱、制造恐慌么?
 楼主| 发表于 2014-6-27 10:29:39 | 显示全部楼层
现在连新规范都要求确认火灾后联动全楼所有消防广播了
你老兄在一个建筑物任何一处听到消防广播或消防报警,你能知道火灾危险离你有多远?你的疏散通道应急照明和疏散指指示系统,你希望延时启动吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则