账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7962|回复: 10

[求助] 校验非限流熔断器的开断能力时,应计算不对称短路开断电流值?

[复制链接]
     
发表于 2014-6-20 21:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配三206页的一段话,为什么不是用三相短路电流校验非限流熔断器呢,不是一般情况下,三相电流比单相电流大吗?
发表于 2014-6-20 22:16:52 | 显示全部楼层
熔断器的精确选择非常麻烦,技术含量非常高一般要用软件,配电手册写的不好,你在伊顿网站注册一下我记得由IEC及NEMA标准选择
     
 楼主| 发表于 2014-6-21 07:14:12 | 显示全部楼层
不单在配三,其他规范我也看到过用不对称短路电流校验的。
发表于 2014-6-21 09:06:59 | 显示全部楼层
不对称短路电流计算用到正序、负序、零序叠加方法电机学里有解释,ABB,施耐德都有解释例题,灵敏度国标1.3,他们是1.2
发表于 2014-6-21 09:31:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-21 09:46:07 | 显示全部楼层
等效电感包括自感、互感、时间是多少你咋知道?瞎说
发表于 2014-6-21 10:05:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-21 10:12:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-21 10:16:06 | 显示全部楼层
要用到磁动势计算,你咋考试的
发表于 2014-6-21 10:25:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-6-21 11:31:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuxizhong 于 2014-6-21 12:28 编辑
非限流熔断器,是以最小开断电流来估算的。即弧前电流来估算。
以下逻辑请体会:
1、三相短路电流当然比单 ...
治学以诚 发表于 2014-6-21 09:31



    非限流熔断器用不对称短路电流校验是考虑是否能熔断,限流熔断器用交流分量初始值校验是考虑什么,请城版解惑。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则