账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7220|回复: 8

[求助] 请问电动机反馈电流问题

[复制链接]
     
发表于 2014-6-2 12:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,断路器分断短路电流的计算中是否要考虑电动机的反馈电流?

请看附图,如果图中所示位置短路,(多台电动机合成一个,容量比较大,电流大于稳态短路电流1%),图中显示了电机反馈电流方向和电源系统短路电流方向,那么开关1只是流过电源的短路电流,没有电动机反馈,那么开关1的短路分断能力不应考虑电动机反馈,因为电机反馈电流都没有流入开关,那还有什么必要计算电机的反馈电流?


电动机反馈.jpg
     
 楼主| 发表于 2014-6-2 13:15:37 | 显示全部楼层
请问版主,我的老的 账号 hi2001wzz 为何禁止访问? 我原来什么都没有做啊?
发表于 2014-6-2 16:22:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-6-2 21:54:31 | 显示全部楼层
老诚,你让我迷糊了,是在开玩笑吧。我又画了几个电机,开关1是总开关,母线上短路了。电动机反馈电流不经过开关1.

我想,是不是因为短路点不在母线时候,在开关1内部的话,开关不仅要切断系统短路电流,还要切断电机反馈电流呢?

反馈.jpg
发表于 2014-6-3 07:51:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-6-3 09:09:50 | 显示全部楼层
呵呵,老诚啊,我手勤快,给你画出来了。电机反馈电流怎么会去开关1,是去短路点啊?

右边.jpg
发表于 2014-6-3 10:19:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-6-3 14:43:26 | 显示全部楼层
回复 7# 治学以诚


    请问版主,我的老的 账号 hi2001wzz 为何禁止访问? 我原来什么都没有做啊?
发表于 2014-6-3 16:15:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则