账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5445|回复: 3

[问题探讨] 屋顶夜景照明防雷探讨

[复制链接]
     
发表于 2014-5-28 19:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
同事问了我一个问题,和大家探讨学习一下,一个综合体育场,外观形状类似于鸟巢,钢结构的,屋顶屋顶为类似树脂材料板,屋顶靠内侧设置了一圈景观灯,这个景观灯的防雷怎么做?
     
 楼主| 发表于 2014-5-28 19:55:15 | 显示全部楼层
个人主张不用做,这个建筑框架基本为钢结构,可利用作为接闪防雷,屋顶灯具金属构件与钢结构做电气连通即可,如果甲方没有刻意防雷要求,灯具的防雷是很难实现的,不知道大家什么想法。
     
发表于 2014-5-30 08:19:34 | 显示全部楼层
直击雷看看是否能击到灯具,如果不能则需要单设接闪器保护,如果建筑本身的钢结构构件能保护到灯具则不用另设接闪器。另线路应穿金属钢管,做好等电位连接。照明箱不宜设于屋顶,且箱内设置SPD。
发表于 2014-10-31 09:47:23 | 显示全部楼层
我过去是直接用他的卡布隆做接上去的,灯玻璃是硅做成的,DN10的钢筋是焊补上去的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则