账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5783|回复: 4

[规范条文] 集中报警系统无需楼层显示器?

[复制链接]
     
发表于 2014-5-25 16:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新报警规范要求区域报警系统设置指示楼层的显示器。而对集中报警系统,则无此规定。另外,老规范要求设置指示楼层的灯光显示装置,但新规范却没有。这是怎么一回事?
     
发表于 2014-5-26 10:55:29 | 显示全部楼层
估计写乱掉了。

指示楼层的区域显示器——指示楼层的是定语:区域显示器是起“指示楼层”作用的吗?
     
发表于 2014-5-26 11:16:54 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长

要是真的写漏了,这帮专家实在太马虎了。
     
 楼主| 发表于 2014-5-26 11:46:16 | 显示全部楼层
反正感觉有点奇怪,区域系统是明确写了的,集中系统反倒没写。这个区域显示器也不知道是个啥东西。
     
发表于 2014-5-26 11:59:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-5-26 12:30 编辑

区域显示器在98版《火规》条文说明中解释为楼层复示器(2013版《火规》条文说明中未见解释),它显然不是“指示楼层”那么简单(否则设置一个楼层指示灯岂不简单多了),而是主要起到显示发生火灾的具体部位、便于消防队员快速到达着火区域进行消防灭火救援工作的作用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则