账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 40730|回复: 29

[求助] 根据新《建筑照明设计标准 GB50034-2013》车库照度

[复制链接]
     
发表于 2014-5-22 11:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据新《建筑照明设计标准 GB50034-2013》车库照度分为两种。5.2.1条说居住的车库30LX,但是5.5.1条又说公共车库照度50lX。那么住宅小区的地下大车库照度取多少呢?
发表于 2014-5-22 13:15:59 | 显示全部楼层
取1.8~2w左右。湖北省地标车库照度就是按30lx来
发表于 2014-5-22 14:28:55 | 显示全部楼层
住宅小区地下室的车库应该也按照50LX吧
     
发表于 2014-5-22 15:17:07 | 显示全部楼层
这个照度改小了是个进步,实在不需要那么高
     
 楼主| 发表于 2014-5-22 15:59:04 | 显示全部楼层
住宅小区的地下车库到底应该按照50LX还是30LX呢?
     
发表于 2014-5-22 16:16:56 | 显示全部楼层
住宅用30,50用于公共车库,即不是熟悉人员经常停放的车库
     
发表于 2014-5-23 16:02:46 | 显示全部楼层
亮点有什么不好,就费几毛电费,看看老外电影车库蛮亮的嘛
     
发表于 2015-2-2 12:42:45 | 显示全部楼层
现在遇到一个住宅区项目,小区14栋楼,有8栋是一、二类高层,其他都是多层商服,地下大车库相通。
我觉得这个车库应该按照照明设计标准中居住建筑车库30Lx来设计,而当地审图却认为应该按照公共车库50Lx来设计,我跟他讨论半天,而审图的说30是指的别墅里的车库,住宅小区车库应该算是公共车库,现在无法说服他,如果他说的对我的做法只是照度低了,而如果我说对了,他则违反了LPD值限值的强条。他说如果我非要这么理解就让我拿出规范编制组的证明,我又怎能做到这点呢?想咨询一下各位同行,这到底该怎么做?各位又都是如何理解的呢?

点评

尺总说得很明白了,30LX是每户的车库,50LX是公共车库,地下车库当然是公共车库了~  发表于 2015-2-11 17:26
你也让他拿出取50的规范组的证明看看  发表于 2015-2-3 08:55
发表于 2015-2-2 15:09:30 | 显示全部楼层
电气工程师 发表于 2015-2-2 12:42
现在遇到一个住宅区项目,小区14栋楼,有8栋是一、二类高层,其他都是多层商服,地下大车库相通。
我觉得 ...

我的理解这种应该算公共车库,按50lx来
发表于 2015-2-2 15:27:35 | 显示全部楼层
30LX,没有问题
     
发表于 2015-2-2 16:10:19 | 显示全部楼层
据说照明设计标准实施指南中也是按住宅配套车库和公建车库这么分的,谁那里有这本指南能帮忙查询一下吗?
     
发表于 2015-2-3 10:04:12 | 显示全部楼层
按新规范来妥当。
     
发表于 2015-2-3 10:18:49 | 显示全部楼层
住宅小区的地下大车库照度取多少呢?

答:
按50lx,没有问题!
按30lx,也没有问题!
     
发表于 2015-2-3 10:20:11 | 显示全部楼层
征求甲方意见后确定此住宅小区的地下大车库照度,最为妥当。{:1_282:}
     
发表于 2015-2-3 14:20:54 | 显示全部楼层
实施指南里也没说太清楚!
关键这事要是不弄明白,会有很多设计师和审图单位因为这个事而闹的烦心不已,希望规范编制组能出面来解释清楚!
QQ图片20150203141905.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则