账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13734|回复: 23

[求助] 双电源自动转换开关 反送电的问题

  [复制链接]
     
发表于 2014-5-16 17:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
供电局 说不能用两变压器 做双回路供消防设备末端切换  怕反送电   说必须用发电机 ???
     
 楼主| 发表于 2014-5-16 17:19:51 | 显示全部楼层
发电机 难道就没有反送电的可能了???  atse 质量不行的话什么情况不都有可能吗    请教高人给分析一下具体情况啊
     
 楼主| 发表于 2014-5-16 17:43:10 | 显示全部楼层
诚总  尺总 有时间的话 给说一下啊
     
发表于 2014-5-16 22:56:11 | 显示全部楼层


看不懂啊,如假包换的不明觉厉啊。

有请老诚有请老诚。{:sweat:}
     
 楼主| 发表于 2014-5-17 08:35:35 | 显示全部楼层
如果 双回线路末端 A B C 三相分别短接  会发生什么情况啊
     
发表于 2014-5-17 08:56:17 | 显示全部楼层
短路时,按整定应当是出线断路器动作断电。如果双电转换开关出线处短路,那么主供电源供电处的断路器动作断电,双电源不会自动转换到备供电源。
     
 楼主| 发表于 2014-5-17 09:03:20 | 显示全部楼层
不是这个意思 我是说 两回线路 末端连一块是 两个 A  两个B 两个C  连接会发生什么
发表于 2014-5-17 09:25:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-17 09:27:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-5-17 09:30:48 | 显示全部楼层
感谢诚总 给解惑了
     
 楼主| 发表于 2014-5-17 09:32:43 | 显示全部楼层
这个反送电 是仅指 检修的时候 带电线路给停电线路反送电 怕出危险  还是有什么别的情况了  像发电机反送电 并网 什么的   如果是两个变压器 不会出现 发电机并网这种状况吧
     
 楼主| 发表于 2014-5-17 09:34:46 | 显示全部楼层
cb 及 发生的可能性 小 是因为 他们有 机械和电气互锁 了?
发表于 2014-5-17 09:35:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-5-17 09:36:27 | 显示全部楼层
还有个问题  两台变压器出双回路 备用为热备用   末端两个 A相  两个B相 两个C相  连接会发生什么情况了
发表于 2014-5-17 09:48:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则