账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10815|回复: 5

[求助] 格栅吊顶处火警确认灯是啥样的?

[复制链接]
     
发表于 2014-5-7 11:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《火规》“6.2.18条 感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定:
      4、 探测器设置在吊顶上方且火警灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯”

请教:
1、此时,这个单独的确认灯是啥样的?
2、另外,10米非吊顶高空间,火灾时吸顶的烟感能看清火警确认灯吗?(也就是这种火警确认灯有意义吗)
     
发表于 2014-5-7 17:49:48 | 显示全部楼层
《火规》“6.2.18条 感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定:
      4、 探测器设置在吊顶上方且火警灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯”
请教:
1、此时,这个单独的确认灯是啥样的?
2、另外,10米吊顶高空间,火灾时吸顶的烟感能看清火警确认灯吗?(也就是这种火警确认灯有意义吗)
s9 发表于 2014-5-7 11:27

1、这种火警确认灯,本为探测器自身一部件;现在只好分身两处了:灯改装在吊顶下,再用一根线连接至探测器;
2、规范说的明明是吊顶情形下,而不是“非吊顶”情形下;
3、电气既然知道难受了,就去要求建筑专业不要设计那种镂空比的吊顶嘛。
     
 楼主| 发表于 2014-5-8 10:33:40 | 显示全部楼层
第1条、我想知道的是:有这种分离的一对一的确认灯产品吗

第2条、我想知道的是:火灾报警探测器的确认灯的必要性。有这么重要?。特别在火灾时。(按条文意思,吊顶要,非吊顶的烟感自带自然需要,按此思路继续,高大空间则必须加大确认灯的尺寸了,这显然.......)
     
发表于 2014-5-8 14:14:25 | 显示全部楼层
微博多次发过。
     
 楼主| 发表于 2014-5-8 14:50:32 | 显示全部楼层
截图01.jpg 截图00.jpg

看到了,谢谢。

有实物照片吗?

按规范意思似乎应该是一对一吧。

其中意义还是不太了解。

写进规范就必须执行,这些场合有必要吗?如车站售票厅、候车厅、地铁站台等大多格栅装修的。


说要建筑装修专业杜绝格栅也是一厢情愿吧。
     
发表于 2014-7-7 14:38:21 | 显示全部楼层
有这种指示灯的,跟86型面板一样大小,本人接触过一个外资项目,10来年前设计的,小鬼子设计的,棒子施工的,小鬼子就生产这类指示灯,专用于吊顶内的探测器状态监测。国产的还真没见过。

指示灯

指示灯
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则