账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6740|回复: 12

又一奇葩审图意见(四川的)

  [复制链接]
     
发表于 2014-5-6 19:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天收到成都郊县一家审图公司的奇葩审图意见,本项目属于多层综合楼,从室外箱变供电,采用TN-C-S形式,在一层总配电箱进线处改造为TN-S,奇葩审图意见来了:设计说明中写TN-C-S系统错误,违反GB50057-2010第6.1.2条,应该改成TN-S系统,在总平面上标注接地形式为TN-C系统(尼玛,管总平锤子事);电话沟通后,要求必须改,否则违反强条,不予以盖章!!!!NND,如何申诉!!!!
     
发表于 2014-5-6 19:17:51 | 显示全部楼层
人家是老大,没有办法。改就改了吧,反正不影响供电系统,只是说明不一样。
     
发表于 2014-5-6 19:54:58 | 显示全部楼层
审图的瞎球提
     
发表于 2014-5-6 23:01:25 | 显示全部楼层
恩,看来是二把刀审图哈,老诚知道又要开炮了。TN-C-S系统表示建筑物内为TN-S系统。
     
发表于 2014-5-7 00:22:48 | 显示全部楼层
审图的概念模糊。该配电系统的接地方式为标准的TN-C-S。接地系统是由电源、配电线路以及负载整个配电系统中电源接地、负载接地、配电线路N与PE之间的关系而定义的。不少人甚至个别规范分段定义接地方式多有不妥。
     
发表于 2014-5-7 00:26:41 | 显示全部楼层
问问老诚,这,够不够入选天朝建筑电气实录?
发表于 2014-5-7 10:17:02 | 显示全部楼层
箱变应该可以做TN-C-S,但是如果是室外独立变配电所,审图的意见也有道理。
一个变配电所引向其他建筑的电缆,是五芯还是四芯,似乎一直争议不休。(都使用TN系统)
发表于 2014-5-7 10:53:06 | 显示全部楼层
土皇帝、地头蛇
发表于 2014-5-7 10:55:41 | 显示全部楼层
室外变配电所内出线开关采用漏电采用5线,不是漏电采用5线有些浪费
     
发表于 2014-5-16 16:45:45 | 显示全部楼层



    同意这位老兄意见,而不是见意见必反。何不打电话沟通,问明情况呢?不管你哪位,总有知识的盲点,还是虚心点接受别人的意见,有则改之,无则加勉。
发表于 2014-5-17 09:41:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 495122 于 2014-5-17 09:44 编辑

经常碰见这种情况:变配电室不在建筑物内的时候,你写TN-S系统,A审图说“TN-S系统不经济,采用四芯电缆即可,必须改”,你写TN-C-S系统,B审图说“违反GB50057-2010第6.1.2条,必须改”,解释多了,审图的就有点不耐烦了,惹恼了审图人员可没好果子吃啊,所以图纸上一会儿写TN-S系统,一会儿写TN-C-S系统,都习惯了{:lol:}
发表于 2014-5-17 09:50:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-19 21:28:34 | 显示全部楼层
唉,这种情况,写“入户前为TN-C-S系统,入户后为TN-S系统”就行了,审图老师可以安心你也可以安心了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则