账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21080|回复: 43

[问题探讨] 关于消防泵启泵线并接的问题

  [复制链接]
     
发表于 2014-4-30 10:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家出来讨论下华北新图集12D11的问题.我发三张照片,有图集的也可以看看。关于消火栓按钮并联接线的问题,图集接法有问题。并联接法按图中接线无法启泵。
QQ图片20140430105705.jpg
QQ图片20140430105714.jpg
QQ图片20140430105807.jpg
发表于 2014-4-30 11:31:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-30 11:32:11 | 显示全部楼层
不用讨论了。按新《火规》,今后消火栓按钮线都接到消防报警/联动总线再启泵了。
     
发表于 2014-4-30 11:33:59 | 显示全部楼层
     
发表于 2014-4-30 11:58:40 | 显示全部楼层
那没有消防报警的呢。也不需要接消火栓箱。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 嗯,提醒的对

查看全部评分

     
发表于 2014-4-30 13:02:26 | 显示全部楼层
这么错误的图集,怎么没让老诚审一下
     
 楼主| 发表于 2014-5-2 11:29:07 | 显示全部楼层
我说一下我个人对本图的意见:
1.本图是参照国标图集设计的,不过图标图集是强调在消火栓按钮串联的情况下,本图改为并联接线,却没改接线图。
不过我认为串联情况的优点就是能检线,缺点是消火栓多且位置无序的情况下布线容晚出错,对布线的准确率要求极高;而并联接线一般不用,上图要改的话就得并联若干中间继电器,就是有多少消火栓就得并联多少个中间继电器,而且布线也同消火栓的数量一样多,大大增加了困难。另外图集上也没有给出并联接线相应的二次接线图。因此我觉得在实际工程中还是串联接线现实一点。也许规范编写组的专家也意识到了这点,所以不让设启泵按钮了。
2.另外就上图的接线,本人觉得在手动状态下,应急控制只能启动,不能停止。
以上拙见有赞同的点个赞,不赞同的请批评指正。
发表于 2014-5-2 11:50:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-2 11:52:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-2 11:54:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-2 12:00:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-2 12:02:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-2 12:04:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-2 14:39:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-2 14:41:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则