账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5854|回复: 5

[规范条文] “自动消防设备”的确切含义

[复制链接]
发表于 2014-4-21 16:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50116-2013 第3.2.1条 仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。
“自动消防设备”规范中并未给出确切的含义,是附录A中消防联动控制系统的全部,还是其中的一部分?如果是全部,就不存在区域报警系统了。如果是其中一部分,是哪些部分?由谁确定?
     
发表于 2014-4-22 00:08:29 | 显示全部楼层
顶老城!!!!
     
发表于 2014-4-23 15:12:31 | 显示全部楼层
同样对“自动消防设备”存疑惑。
 楼主| 发表于 2014-5-26 17:25:43 | 显示全部楼层
《火灾报警设备专业术语》GB/T 4718-1996:  6.17 自动消防设备automatic fire equipment
  能够接收启动信号控制火灾或扑灭火灾的设备。像防火门、防火阀、排烟阀、挡烟垂壁、排烟风机等的控制器或自动灭火设备。
《火灾报警设备专业术语》GB/T 4718-2006中无“自动消防设备”的条文。
     
发表于 2014-5-26 18:07:44 | 显示全部楼层
对这一条同样存在疑惑,不知道能不能理解为区域报警系统就是只要报警信号,接到报警信号之后再人为去操作那些消防设备。接触到一个化工厂的改扩建项目,原来并没有设置火灾报警系统,但新增的库房专家要求设置火灾报警系统,不知道能不能根据3.2.1条只设置具有报警功能的区域报警系统?如果能行,新增库房内的设置的消火栓启泵按钮是否可以不通过火灾报警系统联动启动消防泵?
     
发表于 2014-5-26 18:26:23 | 显示全部楼层
建筑物有FAS为前提条件:

4.3.1 ……当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。——"当设置消火栓按钮时"的措辞,说明不强制要求设消火栓按钮。

4.3.1 条文说明:……稳高压系统中,虽然不需要消火栓按钮启动消防泵,但消火栓按钮给出的使用消火栓位置的报警信息是十分必要的,因此稳高压系统中,消火栓按钮也是不能省略的——“消火栓按钮也是不能省略的”措辞,说明即便采用稳高压系统,也应该要求设消火栓按钮。

PS
稳高压系统中,虽然不需要消火栓按钮启动消防泵——
不是稳高压系统的话,需要消火栓按钮启动消防泵?


宣贯讲课——应设消火栓按钮,用于报警和联动启泵。
宣贯老师说了:搞清楚原理,设计时 SO EASY !

可问题在于:正文规定和条文说明,对不上哎。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则