账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3661|回复: 6

[求助] 高层办公楼防雷

[复制链接]
     
发表于 2014-4-9 19:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一超高层办公楼,屋顶上面有那种为了美观设置的方格形顶棚,但是每个方格都大于10x10,那么在顶棚上明装接闪带后,还需要在顶棚下面的屋面也做防雷吗?或者是其它做法?
     
发表于 2014-4-11 13:22:56 | 显示全部楼层
一种是增加避雷针;第二种就是你的方法
发表于 2014-7-14 15:01:52 | 显示全部楼层
必须满足规范要求,除屋面架设外,底下再拉个均压带
     
发表于 2014-7-16 11:15:09 | 显示全部楼层
碰到过类似的问题,一直考虑楼上的做法有没有必要
     
发表于 2014-7-17 09:46:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2014-7-17 09:51 编辑

理论上应该看接闪带距屋面的距离(方格顶棚的高度),用滚球法复核
即可以理解为架空接闪线来考虑


就怕审图硬套规范网格的要求,审图人的标准就不是我们能左右的了
因此建议屋面网格保留,可以采用暗敷,反正没有坏处,起到均压、屏蔽的作用,还方便屋面金属物的等电位联结
     
发表于 2014-7-17 10:04:50 | 显示全部楼层
方格形顶棚多高,啥材质,如果可以完全保护屋面,根本不需要另设接闪器。
一般接闪带高100mm,所以比较密实。
     
发表于 2014-7-17 21:46:09 | 显示全部楼层
也可以在方格形顶棚的空格上增加接闪器啊!就像架空接闪线那样!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则