账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11198|回复: 10

[问题探讨] 防火分区内的防火卷帘门采用链式供电还是放射式供电?

[复制链接]
发表于 2014-3-31 21:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天电气负责人告知防火分区内的防火卷帘门必须采用放射式供电,如果采用链式供电,如果发生火灾时,如果一个线路出线故障了,人就不能逃生了。个人询问:两个防火分区相邻的防火卷帘门用这两个防火分区的那个电源供电,还是哪一个防火分区都可以?便于设计完美,各位前辈请指点
     
发表于 2014-4-1 00:05:19 | 显示全部楼层
126.        用于防火分隔且按一、二级负荷供电的多个防火卷帘,当涉及2个以上(不含2个)防火分区时,应采用放射式供电。
     
发表于 2014-4-1 03:36:40 | 显示全部楼层
应该是树干式加放射式,不该是链式。
     
发表于 2014-4-1 08:12:09 | 显示全部楼层
浙江省的就像二楼说的那样,国家规范上好像没有明确要求。
     
发表于 2014-4-17 00:55:50 | 显示全部楼层
为可靠计,还是应该放射式配电。规范有规定,每层的普通负荷总箱应放射式向分箱配电,更何况消防设备呢?
     
发表于 2014-4-17 14:22:58 | 显示全部楼层
配电系统7、0、3条规定,重要负荷宜采用放射式配电。
     
发表于 2014-4-18 22:09:28 | 显示全部楼层
消防负荷肯定要采用放射式的,你可以由附近的风机房配电箱引出一路电源的
     
发表于 2014-4-20 15:42:07 | 显示全部楼层
回复 1# dianqihtb87815
放射式供电!
两个防火分区相邻的防火卷帘门用二者任一个防火分区配电箱即可,线路尽量短。
     
发表于 2014-4-21 21:26:26 | 显示全部楼层
人家都是多个防火分区一个双切箱的
发表于 2014-7-11 14:35:31 | 显示全部楼层
按民规,可以采用链式配电,不超过5台
     
发表于 2018-12-27 14:50:00 | 显示全部楼层
放射式或树干式,链式显然不合适,毕竟是重要负荷!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则