账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 58357|回复: 91

[求助] 正压风机末端一定要设置联锁关闭风机的70度阀吗?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2014-3-25 18:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
哪里有如题的规范要求。PY风机280的有明文规定,70的ZY有没有?
     
发表于 2014-3-25 19:59:52 | 显示全部楼层
ZY风机设在哪?
     
发表于 2014-3-25 20:15:00 | 显示全部楼层
为何会有此一问?遇什么难处了?
     
 楼主| 发表于 2014-3-25 21:50:54 | 显示全部楼层
1:楼梯间、前室
2:裙房屋顶
3:塔楼屋顶
一直认为正压风机始端70的阀是带信号联锁关闭正压风机的。但是暖通不这么认为,认为可以不带信号联锁关闭风机,前室、楼梯间的正压希望一直存在,也不会出现送进来的室外新风超过70°,即使在末端超过70可以关闭FD阀但不关闭ZY风机,风机自生自灭。
     
发表于 2014-3-25 21:57:54 | 显示全部楼层
ZY风机设在裙房屋顶、塔楼屋顶。楼梯间、前室ZY送风。
暖通说法是对的。
     
发表于 2014-3-25 22:16:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-3-25 22:30 编辑

室外新风超过70℃,这得多恐怖啊……
就不用想这个联锁关ZY风机的事情了。
     
发表于 2014-3-25 22:38:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2014-3-25 22:46 编辑

跟暖通工程师请教了一下,大多数情况下装设于室外的正压风机前他们不设70度防火阀。
原因是:1、风机和土建风道构成加压送风系统,送风时的风速很高,加防火阀会增加阻力。
            2、室外的阀门在自然条件下可能出现生锈,动作失灵,火灾时有可能会造成加压送风系统可靠性降低。

如果阀都不设,更不存在联锁正压风机了。
     
 楼主| 发表于 2014-3-25 23:00:20 | 显示全部楼层
以前认为这个靠近ZY风机始端的阀是需要联锁关闭风机的,送进来的风非常不太可能超过70,有可能靠近阀的后面超过了70°(如在某些地方正压风机的风管从风机房引出处设置一阀70°,然后经过一段距离的公共走廊部分引至送风井,公共走廊发生火灾),这时候是希望继续送正压,阀关闭同时联锁关闭风机,还是只关阀门不关风机。
暖通的意思是PY规范上有明确条文:
9.4.8 排烟风机的设置应符合下列规定 4 .在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转要求阀门联锁关闭风机,正压风机始端70阀门可关可不关,可以不做信号反馈同时关闭风机。
     
 楼主| 发表于 2014-3-25 23:02:36 | 显示全部楼层
简单说,ZY风机最靠近风机始端70阀,1:带不带信号反馈;2:联锁关闭正压风机不?
     
 楼主| 发表于 2014-3-25 23:57:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2014-3-26 00:00 编辑
室外新风不太可能超过70,除非室外天空也发生了大火。但是经过风机之后的正压风管就可能超过70,风机设在避难层风机房,机房到正压井道中间经过一段公共区域送正压井里,公共区域发生火灾;风管出机房处设置70度阀,70°阀门会自熔关闭,阀门关了要不要把风机同时联锁也关了
     
发表于 2014-3-27 00:40:23 | 显示全部楼层
我所审查过的图纸,没有见过70度防火阀联动关闭正压送风机的。
     
发表于 2014-3-27 14:46:24 | 显示全部楼层
看了我们这边图纸,屋顶正压风机貌似没有70度防火阀,此阀一般设在卫生间排风口比较多,正压风机这边一般在每个正压送风口设置压力模块,此压力模块联动屋顶的多叶电动调节阀
发表于 2014-3-27 15:04:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-3-27 16:17:18 | 显示全部楼层
屋顶正压风机处应当设置70度防火阀,如果没有设置,是完全错误的,应当责成改正。
治学以诚 发表于 2014-3-27 15:04


老诚,向来是:
你赞同,我反对;
你向左,我往右;
……
     
发表于 2014-3-27 16:26:13 | 显示全部楼层
1、屋顶加压送风机不用设70度防火阀,风机在室外,直接进竖井,往哪设防火阀?
2、加压风机在室内的应设70度防火阀,而且要设好几个,外墙处的风管、风管引出风机房处。。。
3、防火阀和风机应有联动。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则