账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5685|回复: 5

[求助] 大家有没有见过这样的负荷计算

[复制链接]
     
发表于 2014-3-16 19:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近做了一个国外住宅的工程。那边说我的计算错了。然后发了一个要求给我。看了一下,好像跟国内的需用系数法差不多。请问有没有同行见过类似做法的?下面的中文是我用在线翻译做的。供大家参考。请大家提供宝贵意见
BD 43-102-07
PRIVATE LAOD OF ELECTRICITY CALCULATION FOR RESIDENCE BUILDING (KW/each unit)
Table 6.1
No        Electricity user        Private electricity load of unit calculation, unit numbers
                1-5        6        9        12        15        18        24        40        60        100        200        400        600        1000
1        Unit with natural gas stove 采用天然气炉        4.5        2.8        2.3        2        1.8        1.65        1.4        1.2        1.05        0.85        0.77        0.71        0.69        0.67
        Liquefied gas (particle equipment, solid fuel) 液化天然气(颗粒设备,固体燃料)        6        3.4        2.9        2.5        2.2        2        1.8        1.4        1.3        1.08        1        0.92        0.84        0.76
        8.5 KW electricitycapacity        10        5.1        3.8        3.2        2.8        2.6        2.2        1.95        1.7        1.5        1.36        1.27        1.23        1.19
2        Cottage        4        2.3        1.7        1.4        1.2        1.1        0.9        0.76        0.69        0.61        0.58        0.54        0.51        0.46
Note:
1.        Intermediate valueisdeterminedbyinterpolation method. 中间值是实验室内插法
2.        Public property (stage area, basement, technical floor, ceiling etc), room lighting, weak power, low voltage equipment (fire resistance equipment board, automatic, heating meter board, rubbish pipe cleaning equipment, lifting equipment of disabled people etc) were calculated in the private load of unit calculation. 公共财产(舞台区,地下室,技术层,顶棚等),室内照明,弱电,低压设备(防火设备板,自动加热,仪表板,垃圾清管设备,残疾人等起重设备)在单位计算私人负荷计算。
3.        Private calculation load is calculated asaverage 70m2area (35m2-90m2). 计算负荷的计算平均面积(70私人35m2-90m2)
4.        Calculation load of luxury residence should be determined and suited to drawing task or specified capacity, consumer demand and simultaneous ratio. (Table 6.2, 6.3)
5.        Each residence room wasn’t calculated for livingin the private calculation load. 每个住宅房间不计算在私人的计算负荷。
6.        Total demand load and installed (plugged) public building’s lighting and power load, advertising, decoration, as well as electric heaters, water heaters and domestic use of air conditioning equipment in the unit (except the luxury building) are not calculatedin the private calculation load. 总负荷需求和安装(插入)公共建筑的照明及电力负荷,广告,装饰,以及电热水器,热水器和家用单元中的空调设备的使用(除了豪华的建筑)不在私人的计算负荷的计算。
7.        If  necessary, when calculate the peak load of morning andafternoon, electricity stoveuse the 0.7coefficient, gasandsolidfuelstoves usethe 0.5coefficient. 如果有必要,在计算的上午和下午的高峰负荷,电炉使用系数0.7,气体和固体燃料炉用0.5系数。
8.        During thesummerpeakload, when calculate the electricity load,natural gas stove use coefficient0.7; fuel gas and solidfuelstoveuse0.6; electric stoveuse0.8 asreduced the winter maximumloadto calculate. 夏季尖峰期间,当计算电力负荷,天然气炉利用系数0.7;燃料气体和固体燃料炉使用0.6;电炉使用0.8减少冬季最大载荷计算。
9.        Calculation datashowninthetablecan be adjustedbasedonlocalconditions.According to the proper regulations, if you have the documented and approved test result, you can use the test result to calculate.  计算数据表中所示可以根据当地的条件进行调整。根据适当的规定,如果你有记录并获得批准的测试结果,你可以使用测试结果来计算。
10.        10KW decoration lighting load cannot be calculated in building’s input calculation load.

Required coefficient of Luxury residence
Table 6.2
Specified capacity, KW        <14        20        30        40        50        60        More than 70
Required coefficient        0.8        0.65        0.6        0.55        0.5        0.48        0.45

Parallel coefficient of Luxury residence loadK0
Table 6.3
Residence specification        K0, residence number
        1-5        6        9        12        15        18        24        40        60        100        200        400        More than 600
Electric stove        1        0.51        0.38        0.32        0.29        0.26        0.24        0.2        0.18        0.16        0.14        0.13        0.11

Feed pipe of Luxury residence, calculationloadof inputand0.4kWsubstationsdistributionfacilityshould be determinedbythefollowingformula. 豪华住宅给水管道,投入0.4kw变电站配电设备的计算负荷应采用以下公式。
(PT.TC),KW.
发表于 2014-3-17 09:16:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-3-17 09:41:18 | 显示全部楼层
那些不合理呢?版主细解啊
发表于 2014-3-17 11:18:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-17 11:20:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-3-17 15:36:47 | 显示全部楼层
{:smile:}谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则