账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8439|回复: 22

这个有依据吗,没找到。

  [复制链接]
发表于 2014-3-5 14:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
三、        电施-07、11:避雷针间距为1m,设计为2m大了。
     
发表于 2014-3-5 15:00:30 | 显示全部楼层
避雷针还有特定间距?
 楼主| 发表于 2014-3-5 16:46:19 | 显示全部楼层
回复 2# hbsjzsjy


    做的避雷小针:Φ12热镀锌圆钢,0.3m高,间距1m,转角0.75m,与避雷带焊接。
     
发表于 2014-3-5 16:49:34 | 显示全部楼层
避雷针间距为1m?
不可能吧?{:shocked:}
接闪带固定间距为1m?
这个可能。

GB 50601 规定接闪带水平固定间距为不应大于 0.5m了哦。{:lol:}
 楼主| 发表于 2014-3-5 16:50:23 | 显示全部楼层
之前是两米,现在改为1米了。
     
发表于 2014-3-5 16:53:17 | 显示全部楼层
规范没有相应规定的吧?

是不是当地的地标或标准图集?
     
发表于 2014-3-5 16:55:00 | 显示全部楼层


是不是不设这个“避雷小针”,就已经符合 GB 50057 了?
 楼主| 发表于 2014-3-5 18:09:36 | 显示全部楼层
[img][/img]浙江的地标上有这个做法。我是觉得可以满足要求,就不知道安徽当地的要求了。要查下。
S$2U4O4OJC]RT`K`UH[64`N.jpg
     
发表于 2014-3-5 18:11:41 | 显示全部楼层
当……不宜……

非强制性的规定,再说也不是地标,仅仅是图集而已。
 楼主| 发表于 2014-3-5 18:17:31 | 显示全部楼层
我做的有问题吗?
111.jpg
222.jpg
发表于 2014-3-6 14:01:00 | 显示全部楼层
如果0.3米高的小针用滚球法计算,基本就是等高的间距,放小针的意义是什么呢?

按照GB50057-P149图
     
发表于 2014-3-6 14:01:35 | 显示全部楼层
我也刚刚吃了一条相似的,我做的是暗敷接闪带,上面焊接接闪小针,间距1.5m转弯处0.5m,
发表于 2014-3-6 15:26:06 | 显示全部楼层
回复 10# sai2099

加做避雷小针是地方规定吗?既然已经存在避雷带 何必再多此一举
发表于 2014-3-7 09:49:52 | 显示全部楼层
[/img]浙江的地标上有这个做法。我是觉得可以满足要求,就不知道安徽当地的要求了。要查下。
sai2099 发表于 2014-3-5 18:09



    该条文的本意是否为针对”不设接闪带而设接闪杆作为接闪器的情形“?
 楼主| 发表于 2014-3-7 13:22:42 | 显示全部楼层
回复 13# chenshisheji


    避雷带是暗敷。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则