账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7384|回复: 10

[求助] 车间内消火栓管网入口处电动阀该如何控制

[复制链接]
     
发表于 2014-2-26 08:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个改扩建的项目,扩建车间室内消火栓采用干式系统,项目所在地为寒冷地区,给排水专业按《建筑设计防火规范》第8.4.2条第9款要求,在管网入口设置电动阀组保证快速启闭。原厂区内没有设置火灾自动报警系统,请问这个电动阀该如何控制实现它的快速启闭?曾考虑与管网内压力联锁,消防泵启动后,管网内压力升高,电动阀打开。但是又担心如果是别的地点发生火灾启动消防泵后,管网压力上升,则该车间管网入口的电动阀也会打开,造成阀后管线里面有水,万一疏忽了,火灾后没有及时将该车间管线里的水放空,导致管线里的水结冰上冻 (车间没有保温和采暖措施) ,可能会造成严重后果。本人一时没有想到好的方法,希望论坛里的前辈,高手们能帮忙解开这个疑惑。
     
发表于 2014-2-26 09:47:39 | 显示全部楼层
无需电气专业操心此事吧?

《建筑设计防火规范》第8.4.2条第9款的要求,并没有“管网入口设置电动阀组保证快速启闭”这样的规定。

8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
……
9 严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其他建筑的室内消火栓系统,可采用于式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。

快速启闭装置
有手动,有电动,给排水专业选择,仅要求做到能“快速启闭”而已。
     
发表于 2014-2-26 10:02:54 | 显示全部楼层
无需电气专业操心此事吧?

《建筑设计防火规范》第8.4.2条第9款的要求,并没有“管网入口设置电动阀组保证快速启闭”这样的规定。

8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
……
9 严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其他建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。

快速启闭装置
有手动,有电动,给排水专业选择,仅要求做到能“快速启闭”而已。
     
 楼主| 发表于 2014-2-26 10:09:03 | 显示全部楼层
回复 3# 尺短寸长


    给排水专业选的是电动阀
     
发表于 2014-2-26 10:36:41 | 显示全部楼层
回复 4# 大海全是水

划为消防负荷,为电动阀控制箱配电即可。
     
 楼主| 发表于 2014-2-26 11:02:07 | 显示全部楼层
回复 5# 尺短寸长


    也需要两路电源,在控制箱处切换了?
     
发表于 2014-2-26 11:17:25 | 显示全部楼层
回复 6# 大海全是水

电动阀设置在哪里 ?
     
 楼主| 发表于 2014-2-26 11:23:32 | 显示全部楼层
回复 7# 尺短寸长


    电动阀设在车间室外,室内管网与室外管网连接处。电动阀的功率也不大,直接从消防泵控制柜里引一路电源可否,还是必须两路电源?
发表于 2014-2-26 11:25:38 | 显示全部楼层
回复 8# 大海全是水


个人觉得可满足要求
类似FAS控制的排烟阀
     
发表于 2014-2-26 11:39:42 | 显示全部楼层
回复 8# 大海全是水

直接从消防泵控制柜里引一路电源即可。
     
 楼主| 发表于 2014-2-26 13:44:38 | 显示全部楼层
回复 10# 尺短寸长


    感谢前辈的解答
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则