账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7726|回复: 6

[问题探讨] 电源引自另外一栋楼的变配电室,照明、动力在分配电室分开的审图说我违反民规7.2.1

[复制链接]
发表于 2014-2-25 08:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个酒店电源引自另外一栋楼的变配电室,引至这栋酒店的低压配电柜 ,动力电源、照明电源、消防电源我都接到这个低压配电柜,但是出线照明、动力、消防都是单独出的,审图说:动力、消防、照明应单独设低压配电柜 违反民规7.2.1
发表于 2014-2-25 08:46:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-25 09:02:16 | 显示全部楼层
这栋酒店没有变配电室,电源外引,动力电源、照明电源、消防电源我都接到这个低压配电柜,但是出线照明、动力、消防都是单独出的,这样做没有问题对吧前辈?
     
发表于 2014-2-25 09:23:54 | 显示全部楼层
要是有个接线图就好了。
     
发表于 2014-2-26 17:26:52 | 显示全部楼层
可以看看江苏的审查技术问答,他们做的还是比较好,比较正规的。不会胡乱提
     
发表于 2014-2-26 18:14:25 | 显示全部楼层
你的做法没错
     
发表于 2014-2-26 18:15:13 | 显示全部楼层
不过要是动力照明消防。。。。负荷都从变电所引电源,做室外管线的该哭了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则