账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11530|回复: 8

[求助] 请教《民规》13.3.4第3款-避难层设独立广播系统

[复制链接]
发表于 2014-1-28 17:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
13.3.4-3:各避难层内应设独立的火灾应急广播系统,宜能接受消防控制中心的有线和无线两种播音信号;请教:1)如果有4个避难层,每个避难层都设独立的火灾应急广播系统,每个独立系统都需要音源和功放,是否可以放在不在避难区范围内的弱电间?还是一定要放在避难区域?2)加上原有的一套广播共五套系统,规范没有要求一定要互相连通,那么如果其他楼层着火,广播如何实现n加减1的广播?3)无线播音如何做?谢谢!
 楼主| 发表于 2014-2-7 13:46:50 | 显示全部楼层
大家过年好!有做过的请支支招{:49:}
发表于 2014-2-7 16:52:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-7 20:40:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 zdxqy 于 2014-2-7 20:52 编辑

本人的理解:
1、独立的有线广播系统:主要指广播线路及末端扬声器的“独立”,不与非避难层(间)混杂在一起,可独立可控;控制端设备(音源、功放等)应可共用(功放等控制端设备应已考虑冗余)。
2、无线广播:在消控室设一台小型无线电台,频率可调、可分;各避难层设接收器,对应电台不同频率无线信号即可。
3、曾参阅过不少超高层的FAS设计,几乎都没有按JGJ16-2008的条款设计,似乎审图也不提这方面的问题。
发表于 2014-2-8 09:54:51 | 显示全部楼层
新年好!
不同意楼上兄弟的观点,一般设计时无论是避难层还是普通楼层,消防广播已满足楼上的独立要求。规范何必多此一说。。。。


13.3.4 建筑高度超过100m的高层民用建筑火灾自动报警系统设计,除应满足一类高层建筑的设计要求外,尚应符合下列规定:
1 火灾探测器的选择和设置原则应符合本规范第13.5.1条和第13.5.2条的规定;
2 各避难层内的交直流电源,应按避难层分别供给,并能在末端自投;
3 各避难层内应设独立的火灾应急广播系统,宜能接收消防控制中心的有线和无线两种播音信号;
4 各避难层与消防控制中心之间应设置独立的有线和无线呼救通信;

13.3.4.2 其实暗示了避难层内有FAS电源 如无主机功放等设备则无需交直流电源

我认为应是按楼主做法 在避难层设置独立广播系统
发表于 2014-2-8 10:41:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-8 12:04:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 chenshisheji 于 2014-2-8 12:11 编辑

诚版说的也有道理
个人觉得广播的独立程度起码要算到功放吧(如果功放能集成录音功能的话) 这样就算线路故障 也能利用应急预案的录音过渡下

无线的确是由有线实现的。。。 是不是可以采用调频电台 类似校园广播那样的频段方案?
就是操作麻烦了 估计还要常年交无线电频道占用的费用

如果规范的编写者能给个实施案例就好了。。。
发表于 2014-2-12 09:18:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-2-14 15:30:00 | 显示全部楼层
谁叫电气是看得见摸不着的呢,很多问题都是处在理论阶段的,这就给电气设计设置了很多障碍,假如规范再不严谨,那是要命滴说,呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则