账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8784|回复: 15

[技术文章] 对09版《强条》见解 李顺康

    [复制链接]
     
发表于 2014-1-7 16:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对09版《强条》见解 李顺康 供大家参考

对2009年版《强制性条文》的个人见解(续完).pdf

402.49 KB, 下载次数: 62, 下载积分: E币 -5

09版《强条》的见解(李顺康).pdf

776.86 KB, 下载次数: 52, 下载积分: E币 -5

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 好文!楼主辛苦!

查看全部评分

     
发表于 2014-1-10 13:30:55 | 显示全部楼层
期待此资料
     
发表于 2014-1-17 10:19:20 | 显示全部楼层
好资料,顶!
发表于 2014-1-17 14:31:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主的贡献{:1_274:}
     
发表于 2014-1-17 19:44:53 | 显示全部楼层
5  第十篇: 施工安全
最后一个问题,出现一个致命错误的分析、描述:

潮湿环境下人体皮肤阻抗减小,取SELV为不大于25V是为了保证此潮湿环境下接触电流小于30mA;水下或特别潮湿环境下,因皮肤湿透,人体皮肤阻抗大幅减小,取SELV为不大于12V同样也是为了保证此水下或特别潮湿环境下接触电流小于30mA,确保人身安全。

应该改为:
潮湿环境下人体皮肤阻抗减小,取SELV为不大于25V是为了保证此潮湿环境下接触电流小于30mA;水下或特别潮湿环境下,因皮肤湿透,人体皮肤阻抗大幅减小,取SELV为不大于12V则是为了保证此水下或特别潮湿环境下接触电流小于5mA,确保人身安全。
     
发表于 2014-1-17 19:48:27 | 显示全部楼层
否则,岂不是承认 CECS 218:2007 《水景喷泉工程技术规程》、JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》关于能进人的喷水池“由剩余电流动作保护器保护的线路供电,其额定动作电流值不应大于30mA”的规定是正确的了。

得认真检讨才是。
     
发表于 2014-1-17 20:44:32 | 显示全部楼层
现在的强制性条文标准是2013版
     
发表于 2014-1-18 15:06:31 | 显示全部楼层
分扣了。。。。
发表于 2014-1-20 12:58:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享好资料
     
发表于 2014-1-23 16:25:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2014-2-15 15:04:42 | 显示全部楼层
谢谢 学习一下
     
发表于 2014-2-16 14:57:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主的贡献
     
发表于 2014-3-13 14:59:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主的贡献
发表于 2014-3-14 08:52:31 | 显示全部楼层
不是有2013版的
     
发表于 2014-3-14 09:31:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享好资料
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则