账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12856|回复: 17

[求助] 在《BIAD电气设计深度图示》中看到的这,麻烦大家看看呢

[复制链接]
发表于 2013-12-23 17:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图纸断路器跟熔断器串联起没看懂撒意思,还有spd的断路器或熔断器选择标准是咋规定的啊,以前也看过论坛里面前辈讨论这问题,但最后好像都没有统一的答案
IMG_20131220_001752.jpg
     
发表于 2013-12-23 17:25:22 | 显示全部楼层
因为MCB分断能力不足,所以增加熔断器
 楼主| 发表于 2013-12-23 18:24:45 | 显示全部楼层
那为啥不直接上塑壳断路器呢?
发表于 2013-12-23 21:17:02 | 显示全部楼层
二三十个电流用塑壳浪费呗
     
发表于 2013-12-23 23:11:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2013-12-23 23:14 编辑

回复 1# zuomin152
2楼正解!母线短路电流通常在25kA以上,熔断器作短路保护,微断做过载保护及操作电器。
SPD保护电器优先选用熔断器,不宜选用断路器。断路器和SPD 一般要选同厂家产品,保证配合。
     
发表于 2013-12-24 15:13:49 | 显示全部楼层
今天又学到知识了,狼兄知识渊博,鄙人已见识。
     
发表于 2013-12-24 16:35:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2013-12-24 16:39 编辑

常用选型表,供大家参考
QQ图片20131224163813.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2013-12-24 16:50:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-24 16:51:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-24 16:52:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-24 16:54:30 | 显示全部楼层
回复 10# 治学以诚
老诚大哥,谈谈SPD保护电器选择吧。
发表于 2013-12-24 16:59:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-24 17:01:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-24 17:04:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-7-24 08:46:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则