账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5083|回复: 3

[问题探讨] 同一电源系统引出TT和TN保护,TT系统内用电设备出现碰壳短路,N线的电位为什会升高

[复制链接]
     
发表于 2013-12-20 12:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
同一电源系统中存在TT和TN接地保护,当采取TT接地保护的设备发生碰壳短路而故障未排除之前,N线的电位会升高,人触及采取TN接地保护的电气设备就会发生危险。

问1:N线电位为什么会升高
问2:N线电位升高为什么会导致触及TN系统内的用电设备会发生危险,TN系统的用电的设备外壳怎么会因为N线的电位而有影响。用电设备外壳又不是与N线连接的


QQ截图20131220124152.jpg


发表于 2013-12-20 13:03:22 | 显示全部楼层
问题提的不对,应是TT设备端又同时发生N-PE短路时,N电位才可能会升高(要看故障电流在导体阻抗上产生的压降),否则不会,这正是TT能隔离故障电压的优势所在。
假设真的同时发生了两个故障,实际此时的TT已经是TN了。对于TN那部分,如果是TN-C。PEN电位就会升高,如果TN-S,PE(和N)电位会升高,但如果TN-S做了“局等”,仍然安全。
     
 楼主| 发表于 2013-12-20 13:39:59 | 显示全部楼层
回复 2# 911room
电气接地防雷190问 王常余著  P93   您帮我分析下作者这段话的意思


QQ截图20131220134022.jpg
发表于 2013-12-20 13:52:12 | 显示全部楼层
这段文字存在多处错误。建议还是看看王厚余(注意是“厚”)的《600问》之后再讨论吧。
国际与国内现行标准中不存在“接零”
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则