账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2996|回复: 8

[求助] 采用何种探测器

[复制链接]
     
发表于 2013-12-19 10:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
丙酮仓库(甲类),高度15米,采用何种火灾探测器?
     
发表于 2013-12-20 12:36:02 | 显示全部楼层
火灾自动报警设计规范上有,看层高
     
发表于 2013-12-20 23:06:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2013-12-20 23:07 编辑

说的不很清楚,感觉以下两种探测器要用:
1、可燃气体探测器;2、火焰探测器(红外)
发表于 2013-12-21 01:06:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-12-21 01:10 编辑

探测器类型:可燃气体(丙酮)浓度探测器+其它,感觉火焰不适合。探测到火焰房子早烧没了。
此处应采用早期预警系统,

安装位置及方式:根据丙酮气体密度及泄漏点位置综合确定。安装在可能的漏点附近,甲类物质是密封贮存的吧,房间内应不需满布探测器。  其他部位,可根据环境选择温感或其它类型探测器。安装高度和位置自己看着办吧
     
发表于 2013-12-21 12:32:09 | 显示全部楼层
空气采样探测器有使用的前提,这个前提存在吗?
发表于 2013-12-21 16:38:05 | 显示全部楼层
可燃气体探测器,和空气采样管,都是早期预警

烟感,红外大概算初期

温感中期吧

火焰有点卡晚期了吧

图像算个啥来
     
 楼主| 发表于 2013-12-23 10:13:37 | 显示全部楼层
谢谢,考虑采用早期预警系统
     
发表于 2013-12-23 22:13:58 | 显示全部楼层
空气采样需要有烟产生的场所才可以,无烟和爆炸危险场所用空气采样能正常工作吗?
发表于 2013-12-23 22:52:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-12-23 22:58 编辑

呵呵,有哪层楼说过这个地方要用空气采样吗

其次,爆炸危险环境为何不能用空气采样?有规定吗,愿闻其详


爆炸性气体环境?
爆炸性粉尘环境?
炸药工厂?液体?固体?不能用?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则