账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5480|回复: 2

[问题探讨] 热继电器动作于信号,怎么实施?

[复制链接]
     
发表于 2013-12-12 10:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教:消防回路的热继电器动作于信号,怎么实施?信号送到哪里?是在配电箱上设警铃么?(如果配电箱所在的地方没人值班,设警铃何用?)有人说信号送到消防值班室的报警主机,请问这个可以实施么?那么是不是从火灾报警系统再接消防信号线至热继电器?
断路器带报警触头的话,具体作用是什么?如果实施报警?哪本图集上有做法?
     
发表于 2013-12-12 14:12:03 | 显示全部楼层
消防专用设备供电回路热继电器信号可以反馈至消防监控系统。
平消两用的设备,平时过载保护仍然要动作与跳闸,火灾时短接跳闸回路,只报警。
发表于 2013-12-12 22:35:14 | 显示全部楼层
消防用电机主回路上的热继电器,触点信号送到消防控制室,是可以的,但是比较麻烦,采用的模块数太多,就地的声报警是必须有的,电动机控制标准图集上有这部分的内容.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则