账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10087|回复: 20

发个审图意见,请教大家。

  [复制链接]
发表于 2013-12-2 11:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
发个审图意见,请教大家。
1.电源引自地下车库变电所,低压配电系统接地型式为TN-C-S系统,不满足GB50057-2010第6.1.2条规定,应改为TN-S系统。
2.电度表箱进线截面不满足JGJ16-2008第7.6.8条规定,建议导线截面放大到干线一半。(住宅电业采用预分支电缆,主电缆和分电缆,分电缆进电表箱)

现在变配电室在车库内,是不是这样的情况TN-C-S就用不了啊,第二个意见不知道什么意思,非要达到干线的一半啊。
     
发表于 2013-12-2 14:09:36 | 显示全部楼层
变电所在本建筑内时应采用TN-S系统。
 楼主| 发表于 2013-12-2 14:23:25 | 显示全部楼层
尺短前辈出来说下嘛
     
发表于 2013-12-2 15:03:20 | 显示全部楼层
切,低压系统的接地制式由GB 50057决定吗?
     
发表于 2013-12-2 15:54:11 | 显示全部楼层
呵呵,这是典型的HB特色。第一条:如是大底盘建筑,变电所置于车库内,且变电所接地、各单体建筑接地均利用结构基础内钢筋做接地极,应无异议。如单体与设有变电所的车库基础无连接,则另当别论。第二条 很荒唐,很可笑,很丢人,不过是XQZ自己的观点,居然写到了《2010年建筑工程勘察设计常见质量问题分析与解决措施》里,审图人员视为神灵,凡是用到预分支电缆的地方,这一条是跑不了的。
 楼主| 发表于 2013-12-2 16:05:25 | 显示全部楼层
回复 5# hbsjzsjy


    河北石家庄设计院,我也是在石家庄的,这个是大地审图的一条意见。
     
发表于 2013-12-2 16:11:12 | 显示全部楼层


以我的了解,按此意见修改就是了,不必多费口舌,因为她不会听你的任何解释。住宅预分支电缆是供电部门统一采购和安装,设计基本无多大用。
     
发表于 2013-12-2 16:22:06 | 显示全部楼层
以我的了解,按此意见修改就是了,不必多费口舌,因为她不会听你的任何解释。住宅预分支电缆是供电部门 ...
hbsjzsjy 发表于 2013-12-2 16:11


呜呼哀哉!{:dizzy:}
     
发表于 2013-12-2 17:02:22 | 显示全部楼层
第2条还真不知道是个啥意思,仔细读了下相关规范,也看出哪条要支线要干线的一半啊
     
发表于 2013-12-2 17:07:07 | 显示全部楼层
回复 9# yjgabc

呵呵,这是典型的HB特色……第二条 很荒唐,很可笑,很丢人,不过是XQZ自己的观点,居然写到了《2010年建筑工程勘察设计常见质量问题分析与解决措施》里,审图人员视为神灵,凡是用到预分支电缆的地方,这一条是跑不了的。
hbsjzsjy 发表于 2013-12-2 15:54


估计是地方审图机构自定的审图依据。{:sweat:}
     
发表于 2013-12-3 11:15:04 | 显示全部楼层
变电所在本建筑内时采用TN-S系统比较好。没说不能用TN-C-S。
发表于 2013-12-4 15:11:44 | 显示全部楼层
从规范上来讲,建筑物内确实不能用TN-C-S系统,且属强条。当电源采用TN系统时,建筑物内部配电必须采用TN-S系统。注意,这里指的是建筑物内部的配电系统。如果电源引自建筑物以外,且所引电源接地网与本建筑物接地网无任何关系,这种情况优先采用TN-C-S配电,但自电源进入建筑物以后的部分,只能采用Tn-S系统了。也就说在进线处PEN导体重复接地以后分出N和PE导体,且后面不能再合并。
发表于 2013-12-4 15:31:09 | 显示全部楼层
第二条审查意见,不具备全国性依据。
     
发表于 2013-12-5 11:02:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 songzhj 于 2013-12-5 11:06 编辑
从规范上来讲,建筑物内确实不能用TN-C-S系统,且属强条。当电源采用TN系统时,建筑物内部配电必须采用TN-S ...
Mr.Deng 发表于 2013-12-4 15:11



   ” TN-C-S配电,但自电源进入建筑物以后的部分,只能采用Tn-S系统了”

TN-C-S配电,进建筑物做接地,PEN分成单独的PE、N线,这只能是TN-C-S的“S"部分,绝对不是TN-S系统。
     
发表于 2013-12-5 11:05:38 | 显示全部楼层
发个审图意见,请教大家。
1.电源引自地下车库变电所,低压配电系统接地型式为TN-C-S系统,不满足GB50057- ...
wh843995607 发表于 2013-12-2 11:31



    作为石家庄人,已经麻木了,
  人为刀俎,我为鱼肉--这句话最能表达心情
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则