账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6936|回复: 6

[问题探讨] 关于电容补偿柜的位置

[复制链接]
     
发表于 2013-11-26 19:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如下图,如果把电容补偿柜从I段移到II段是否更合理?这样消防负荷始终可以得到补偿。如果按下图方案,当变压器失电后启动发电机,电容补偿柜被移除。是否不妥?
另外一个话题,电容补偿柜设在母线首端与末端是否有区别?
电气系统图1-Model.jpg
     
发表于 2013-11-27 01:53:31 | 显示全部楼层
这个几个问题在旺点电气都有。
最后一个问题很多年前在网易土木电气论坛有。
     
发表于 2013-11-27 20:05:18 | 显示全部楼层
1 油机只是暂时供电,可不补偿。
2 补偿效果差不多,一般放在进线侧,便于进线电流、电压采样。
     
 楼主| 发表于 2013-11-27 20:25:19 | 显示全部楼层
回复 3# 北方郎
第二个问题能再说的详细一点吗
     
发表于 2013-11-27 20:28:42 | 显示全部楼层
回复 4# 77467062

补偿容量根据进线电压、电流相位差而定,所以就近安装。
     
发表于 2013-11-27 20:29:50 | 显示全部楼层
回复 5# 北方郎

安装在末端的话母线电抗对补偿容量会有影响,补偿容量减小,电容器耐压增高。所以不宜布置在末端。
     
 楼主| 发表于 2013-11-27 20:30:40 | 显示全部楼层
回复 2# 东海龙王
能提供具体的链接吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则