账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14024|回复: 7

[求助] 高压母联柜与隔离柜的位置关系?

[复制链接]
     
发表于 2013-11-23 22:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
当双电源进线,高压柜两排,面对面布置,两段有联络关系。

高压母联柜与隔离柜的位置:
1、在同一排上,母联柜与隔离柜紧挨着布置。
2、分别在两排上,母联柜在一段,隔离柜在二段。

中间用母线槽连接的话,方案2能否实现?800宽的柜子
发表于 2013-11-24 20:04:58 | 显示全部楼层
我们之前做的一个高压配电柜方案,高压柜两排,面对面布置,母联柜在一段,隔离柜在二段,在母联柜和隔离柜旁各加一个辅助的柜子,用于10kV空气式母线槽的进出联络~
     
 楼主| 发表于 2013-11-24 20:53:16 | 显示全部楼层
请问gsjinchang620,辅助的柜子是多宽的?
     
 楼主| 发表于 2013-11-24 21:03:01 | 显示全部楼层
如果不用辅柜,一台柜子应该多宽够用?
     
发表于 2013-11-25 10:39:06 | 显示全部楼层
有余地且简单一点的是联络柜和隔离柜再一起,其余柜子在对面,这样两边的柜子数量不一样,但是避免了二楼说的加两台辅助柜。
     
发表于 2013-11-25 11:46:15 | 显示全部楼层
同意楼上的说法   不对称布置
     
 楼主| 发表于 2013-11-25 20:07:49 | 显示全部楼层
不对称布置,是个办法。还有其他方法吗?
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2013-11-28 10:48:05 | 显示全部楼层
如负荷不是太大的话,二排布置,可用电缆联络。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则