电施-02,依据《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)第4.5.7条第1款规定,编号AP1~2-1、AT-XF、2APS1~3进线箱内设置的电涌保护器应依据GB50057-2010第4.3.8-4条规定,标明电涌保护器的电压保护水平值,该回路配置的断路器应标明有关参数。
6.浪涌保护器所接断路器由厂家配套提供。
图上说了让厂家配套,可是审图还是要让我写上,不会,请大家帮帮忙。这个该怎么选啊。 |
|