账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3094|回复: 5

[求助] 应急照明问题

[复制链接]
发表于 2013-11-8 13:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
介绍:高层建筑某一层装修;功能:办公;楼、电梯在中间,被公共走廊包围;该层被划分给4家公司办公,每家公司内均有小走廊;在强电井内有应急照明箱和照明配电箱。如图
QQ截图20131108125912.png
问题:每家公司内走廊是否设应急照明?本人倾向于做。
若做了,电引自哪里呢?应急照明总箱?每家公司的分配电箱?

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2013-11-8 14:18:14 | 显示全部楼层
太简单了吗???  大家都发表下 意见啊!!
{:handshake:}
     
发表于 2013-11-11 15:05:13 | 显示全部楼层
从总箱出,走廊部分照明用电应该核在物业租金里面和空调是一个道理
发表于 2013-11-11 16:33:54 | 显示全部楼层
公司的小走廊有楼梯间吗,垂直通道呢。
发表于 2013-11-11 16:36:54 | 显示全部楼层
感觉不用做应急照明,做个走道照明就可以了。
发表于 2013-11-13 20:38:27 | 显示全部楼层
这个走道是每个公司所有吧,如果是做也没用,消防没法联动,只能用带蓄电池灯,停电时亮一亮。如果算公共区域,与外走道想通,那就需要做应急照明了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则