账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7958|回复: 10

[规范条文] 大佬们看看法国标准关于低压系统接地

[复制链接]
     
发表于 2013-11-4 01:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
查看附件

NFC 15-100 Low-voltage electrical installations (2008) 152.pdf

211.84 KB, 下载次数: 47, 下载积分: E币 -5

NFC 15-100 Low-voltage electrical installations (2008) 153.pdf

230.77 KB, 下载次数: 31, 下载积分: E币 -5

NFC 15-100 Low-voltage electrical installations (2008) 154.pdf

279.5 KB, 下载次数: 32, 下载积分: E币 -5

相关帖子

     
 楼主| 发表于 2013-11-4 01:26:13 | 显示全部楼层
QQ图片20131103182641.jpg 回复 1# 东海龙王

1
     
 楼主| 发表于 2013-11-4 01:28:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2013-11-3 21:33 编辑

回复 2# 东海龙王 2
QQ图片20131103182815.jpg
     
 楼主| 发表于 2013-11-4 01:30:44 | 显示全部楼层
回复 3# 东海龙王
3 QQ图片20131103183037.jpg
发表于 2013-11-4 13:55:53 | 显示全部楼层
英文都看的头晕。。。还法文了。。。。有请龙王解释和GB的区别。。。

最近参与了一个项目,虽然法国人投资的,但项目地点在中国,所以。。。。
发表于 2013-11-6 16:38:14 | 显示全部楼层
这个法国的解释  由A建筑内的变压器引出的TN系统 L1 L2 L3 N四芯电缆 但是进线总线的PE母排要与变压器所在建筑内的接地连成一体?貌似与GB区别于此?
发表于 2013-11-6 16:40:02 | 显示全部楼层
N只在变压器接地处一点接地  TN系统用的全是4p开关?
发表于 2013-11-7 15:44:13 | 显示全部楼层
龙王该解释一下,本来英文就差,研究法文就更恼火了,只能看图猜字了。
图1.针对变压器在建筑物A内的情况 TN-S系统
(1)变压器出线开关4极,不带保护,出线A.B.C都有包括,N无保护,还是四极开关,低压柜内四根排,无PE排。
(2)接地:变压器中性点、主出线开关负荷侧N线(图中为Spo猜测为PEN的意思)都接地至MEB,看来人家不在乎所谓的环流;PE线从MEB单独引出至配电箱处的接地端子箱LEB,接地网与LEB也做了连接(注意不是MEB接至LEB),从LEB引出配电箱内PE线。

图2  TN-S系统
与图1的区别仅仅是建筑物B中与LEB连接的接地网不是建筑物A,而是建筑物B的。

图3给出了建筑物C,TT系统的做法。进线和咱们做法类似。

凡是独栋建筑物,进线开关均采用了保护开关,这个和我们有些不同。示意图中四极开关一直都在系统中出现了,我觉得四极开关真那么容易断N吗?如果容易断,那么A,B,C相线应该是很容易断相才对。
发表于 2018-4-4 14:52:54 | 显示全部楼层
就一页纸,我还以为是全本规范呢,浪费我的金币。
     
发表于 2018-4-4 16:25:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-4-8 07:04:57 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则